Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Экономия электричества на лампах ДРЛ
Экономия электричества на лампах ДРЛ

Ставил светильник с лампой типа ДРЛ, померил потребляемый ток, не помню точное значение, смысл в том что когда к лампе подключил параллельно конденсатор, ток снизился в два раза, а значит и потребляемая мощность снизилась в два раза и лампа светит одинаково в обоих случаях. Так что теперь рядом с дросселями на изоленту приматывая конденсаторы
# 1 | 2012-12-22, 22:11




Честно говоря - это из области фантастики. Пожалуйста, покажите схему подключения. Возможно вы поменяли конденсатор на новый, а старый выпаяли. В таком случае старый конденсатор просто имел утечку, т.е. был пробит. Или конденсатор просто "сел", вы подключили новый и потребление уменьшилось.
# 2 | 2012-12-23, 00:07




Я также пробовал подключать лампу ДРЛ с конденсатором. Для запуска ДРЛ не нужен конденсатор и пусковое, нужен лишь дроссель. Подключаем параллельно к светильнику конденсатор 1,5 мкФ и получаем меньшее потребление при том же световом потоке, Это работает как конденсаторная установка, происходит экономия реактивной мощности
# 3 | 2012-12-26, 21:19 Сообщение отредактировал jeck - Среда, 2012-12-26, 21:23




Конденсатор повышает напряжение в сети, наверное у вас проблема с питанием... А так это практически не реально по закону Ома)))) А освещенность я надеюсь вы специальным прибором измеряли?
# 4 | 2014-11-29, 00:46




Не знаю, сколько вы сэкономите на этом конденсаторе, но лучше вам поможет сэкономить светодиодные светильники или лампы.
# 5 | 2014-11-29, 13:08




Цитата lutyi ()
Конденсатор повышает напряжение в сети, наверное у вас проблема с питанием... А так это практически не реально по закону Ома)))) А освещенность я надеюсь вы специальным прибором измеряли?
Да ничего он не повышает... При параллельном подкючении конденсатора к дросселю происходит компенсация индуктивной реактивной мощности дросселя емкостной реактивной мощностью конденсатора. Повлиять на оплату за электроэнергию это может только в случае, если у вас стоит счетчик который учитывает и активную и реактивную энергию. Если же у вас стоит обыкновенный бытовой счетчик, то реактивную энергию он вообще не учитывает, и платить за пользование лампой вы будете столько же, ведь подключение конденсатора никак не влияет на активную состовляющую энергопотребления.
# 6 | 2015-01-21, 11:25



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Экономия электричества на лампах ДРЛ
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766