Вилки и розетки на 35А

Собрался зарядить аккумуляторы, которые просят заряжать общим током 35А. Зарядить их надо от однофазной сети. Есть ли такие однофазные вилки и розетки на 35А?
# 1 | 2012-04-08, 19:18




Не совсем могу себе представить такие аккумуляторы, но если уж на то дело пошло, то Вам ещё и электропроводка нужна на 35А, так как стандартная не выдержит. Интересно какая вилка на зарядном устройстве от данных аккумуляторов?
# 2 | 2012-04-09, 18:52




Quote (Dronix)
Не совсем могу себе представить такие аккумуляторы, но если уж на то дело пошло, то Вам ещё и электропроводка нужна на 35А


А при чем здесь электропроводка, вилки и розетки??? Аккумуляторы не заряжают напряжением 220 вольт. Для зарядного устройства достаточно обычной розетки и вилки...
# 3 | 2012-04-09, 19:04




Энергия ниоткуда не берётся и никуда не исчезает. Если человек ясно сказал что вилки и розетки, то это подразумевает что это булет потребитель 220В и 35А, а значит и проводка никакая домашняя не выдержит. Принято считать что для проводника с площадью сечения 1 мм2 допустимым током является 10А при 220В. Т.е. для 220В и 35А необходим провод с площадью сечения 3,5 мм.
# 4 | 2012-04-09, 20:57 Сообщение отредактировал Dronix - Вторник, 2012-04-10, 00:06




Quote (Dronix)
Энергия не откуда не берётся и никуда не исчезает. Если человек ясно сказал что вилки и розетки, то это подразумевает что это булет потребитель 220В и 35


Человек сказал, что он собирается заряжать аккумуляторные батареи током 35 ампер, что, например, для танковых аккумуляторов, будет означать нагрузку на розетку меньше 5 ампер.
# 5 | 2012-04-09, 22:44




Тогда для чего ему розетки и вилки на 35 А, или я торможу, или недопонимаю о чём речь.
# 6 | 2012-04-10, 00:03




Quote (Dronix)
Тогда для чего ему розетки и вилки на 35 А, или я торможу, или недопонимаю о чём речь.


Так никто и не знает, зачем ему эти розетки и вилки :-) Возможно, человек забыл закон Ома, который в советские времена изучали в 7 классе школы (сейчас не знаю).
# 7 | 2012-04-10, 10:07




Quote (Dronix)
Принято считать что для проводника с площадью сечения 1 мм2 допустимым током является 10А при 220В

У каждого материала своя прочность! Например, можно разделить по прочности, в порядке возрастания, 3 основных материала: алюминий, медь и сталь. Из какого материала должен быть выполнен проводник с площадью сечения в 1 квадрат?
# 8 | 2012-04-20, 23:53




Вопрос конечно интересный. Кстати впервые такое слышу, чтобы аккумуляторы заряжали непосредственно от сети. В стандартной, бытовой сети, между прочим, переменный ток. Заряжают же аккумуляторы постоянным током. Или автор поста не в теме или же это вопрос-шутка, типа прикол. Заряжают аккумуляторы через выпрямители тока, у них есть регулировка тока, может выдавать и 35 Ампер, в зависимости от мощности выпрямителя.
# 9 | 2012-05-15, 16:38




Quote (Yartur)
Кстати впервые такое слышу, чтобы аккумуляторы заряжали непосредственно от сети.

Вопрос темы совсем другой. Имеется ввиду, что наши отечественные вилки во многом отличаются от евровилок. У них на много тоньше диаметр стержней. Вот и вопрос: можно ли такие вилки использовать для зарядки аккумуляторов с большим током? Может стержень не выдержит, может сам корпус оплавится, может нужно применить более сильный кабель для этой вилки, который может не влезет по своим параметрам в эту вилку.
# 10 | 2012-05-15, 21:58




Quote (Black_Dragon_)
Принято считать что для проводника с площадью сечения 1 мм2 допустимым током является 10А при 220В

В нормальных условиях ничего считать не принято smile Откройте ПУЭ. Там все таблицы с сечениями проводников. Длительно допустимый ток в проводнике зависит от многих факторов, от материала проводника, от способа прокладки, от количества жил ... А то, что 1 мм2 - 10А - ересь angry
Например алюминиевый провод с поливинилхлоридной изоляцией сечением 10мм2 при открытой проводке 60А, два одножильных в трубе 50А, один двужильный в трубе 42А. - разница ощущается? Медь 10мм2 - 80А при открытой проводке, а когда подходим к таким сечениям как 50мм2 то длительно допустимый ток всего лишь 215 А.

Добавлено (16.05.2012, 00:14)
---------------------------------------------
Quote (Smit)
Есть ли такие однофазные вилки и розетки на 35А?

Знаю только трехфазные РШ/ВШ 35А с интересной надписью -под нагрузкой не включать- smile
# 11 | 2012-05-16, 02:14 Сообщение отредактировал Smit - Среда, 2012-05-16, 02:15



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Вилки и розетки на 35А
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rishanglad rishanglad
Light Master
Сообщений: 0
Трясило Трясило
Ярослав
Сообщений: 0
shvaikoinna65 shvaikoinna65
Inna Shvaiko
Сообщений: 0
andriy54335433 andriy54335433
Андрій Томашук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766