Здравствуйте, господа электрики! Проблема такая - производственное помещение, три ряда по 11 штук светодиодных ламп по 10 Вт, перегорают по одной-две штуке в неделю. Рядом точно такое же помещение с точно таким же освещением. Не одной перегоревшей за четыре месяца!!! Помещения запитаны с одной точки, проводка, светильники и ЛАМПЫ и там и там с одной партии. Ток и напряжение в норме. Вопрос - почему? P.S. Один нюанс в том бедовом помещении есть одна люминесцентная лампа, может она портит все?
И все-таки измерить величину напряжения по фазам было бы не лишним. Нет ли перекоса? Качество монтажных работ проконтролировать - надежно ли выполнены соединения, подключены ли РЕ-проводники туда, куда следует, и соединены ли они в коробках (бывало и такое). Про люминенсцентный светильник в роли шелудивой овцы ни разу не слышал, но чем черт не шутит - отключите его совсем на время и понаблюдайте за событиями. И еще: какой температурный режим в этом помещении, отличается ли он от того, что в другом?
Возможно, проблема именно в этом - вся партия лампочек была дефектной? Кстати, кто производитель и как обеспечивается гарантии? Сгоревшие лампочки вам поменяли?
Если возможно, хочется подробностей: проводка - сечение, светильники и лампы - тип. Был тут у нас эпизод: товарищи при монтаже перепутали N и PE, причем РЕ кое-где расключить забыли. Через фильтры в ПРА светильников (кстати, люминенсцентных!), на РЕ светильников, не соединенных с РЕ-шиной щитка, поперло пол-фазы. Пришлось провести вскрытие всех коробок, найти "косяк" и устранить. Выяснилось это, кстати, при проведении измерений сопротивления металлосвязи, прибор показал наличие напряжения на корпусах некоторых светильников. Может, и Ваш люминенсцентный светильник фазу на не подключенный к щитку РЕ отправляет?
А что в этом помещении делают? Может идет сильное понижение, а потом скачек напряжения. Такого не может быть, что в одном все нормально, а в другом горят. Может еще такой вариант быть, что помещение холодное, а днем включают обогрев, получается конденсат и лампы горят.
Мне кажется, что тут имеет место быть двойная проблема. Не очень качественные драйвера на лампах и есть проблема с напряжением. Скачет оно. Скачок автоматически выводит драйвер из строя.