Странное свечение люминенсцентной лампы

В одном из люминенсцентных светильников, установленных в сборочном цехе и имеющих полупроводниковую ПРА появился странный дефект. В его световом потоке появились какие-то мерцания, что очень раздражает глаза. Сами лампы меняли - не при чем. Что бы это могло быть?
# 1 | 2015-03-13, 23:33




Люминицентные лампы сами по себе обладают таким неприятным свойством...  Поэтому их ставят в паре. В вашем случае может будет достаточно заменить конденсатор в самом светильнике.... конечно, если его не сняли ))) Обычно он ставиться в параллель сети и его называют сглаживающим. Не путайте с рабочим конденсатором, предназначенном для компенсации реактивной составляющей.
# 2 | 2015-03-14, 23:34




Такой мерцающий эффект может быть вызван низким напряжением в сети. Эти лампы сами по себе мерцают, только для глаза это незаметно.
# 3 | 2015-03-15, 08:13




Люминисцентные лампы чувствительны к питающему напряжению.Последнее может меняться из-за дефектов монтажа светильника. Например, плохие
контакты. Проверьте затяжку, проверьте ПРА. Чтобы меньше морочить голову,
поменяйте местами исправный и дефектный светильник.
# 4 | 2015-03-15, 08:24




Цитата Alexzhuk ()
В одном из люминенсцентных светильников, установленных в сборочном цехе и имеющих полупроводниковую ПРА появился странный дефект. В его световом потоке появились какие-то мерцания, что очень раздражает глаза. Сами лампы меняли - не при чем. Что бы это могло быть?

Очевидно, неисправен электронный балласт (скорее всего, "усох" один из конденсаторов). Описанные "спецэффекты" возможны при слишком низкой частоте частоте...
# 5 | 2015-03-15, 18:47




Балласту не хватает импульса, что бы полноценно зажечь эту лампу, вот она и скачет. На мой взгляд, самое оптимальное, это купить новый дроссель и поменять его. Увы, но китайский ширпотреб сейчас рулит. И многое работает на грани, а не в норме.
# 6 | 2015-03-15, 22:25




Цитата lviv1313 ()
Очевидно, неисправен электронный балласт (скорее всего, "усох" один из конденсаторов). Описанные "спецэффекты" возможны при слишком низкой частоте частоте...
Тоже начинаем склоняться к мысли, что какой-то из элементов в ПРА "усох" или "улетел". Остальные светильники в помещении работают нормально - вариант с величиной напряжения отпадает. Протяжку, естественно, проверяли. Конденсаторы помехоподавляющие (не сглаживающие и не компенсирующие) установлены в самой ПРА. Только вот жаль, запчастей таких в настоящий момент нет и не предвидится - времена не те.
# 7 | 2015-03-16, 00:42




Цитата Alexzhuk ()
Тоже начинаем склоняться к мысли, что какой-то из элементов в ПРА "усох" или "улетел". Остальные светильники в помещении работают нормально - вариант с величиной напряжения отпадает. Протяжку, естественно, проверяли. Конденсаторы помехоподавляющие (не сглаживающие и не компенсирующие) установлены в самой ПРА. Только вот жаль, запчастей таких в настоящий момент нет и не предвидится - времена не те.

А в чем, собственно проблема? Диагностировать неисправность сравнительно легко - у вас заведомо исправный блок есть. А дальше не радиобазар...
# 8 | 2015-03-16, 16:24




Который раз убеждаюсь, что лучше обычного дросселя и стартера ничего нет. Электронные ПРА слишком капризные и стоят недешево при замене на новое.
# 9 | 2015-03-16, 18:58




Цитата andter4359830 ()
Который раз убеждаюсь, что лучше обычного дросселя и стартера ничего нет. Электронные ПРА слишком капризные и стоят недешево при замене на новое

"Обычные" дроссель и стартер обеспечивают мигание с частотой 100 Гц, а это не слишком полезно для зрения.
Поэтому приходится мириться с "капризным" электронным балластом...
# 10 | 2015-03-16, 19:11




Цитата lviv1313 ()
"Обычные" дроссель и стартер
имеют несомненное достоинство: быстрый пуск и бесшумную работу. А вот насчет миганий 100Гц не уверен, не на постоянном же токе лампа работает от электронного ПРА?  Поясните.
# 11 | 2015-03-17, 01:14




Перечисляя преимущества электронных ПРА, производитель пишет, что главное достоинство - отсутствие пульсаций, бесшумная работа. При "перегорании" лампы, ПРА автоматически отключается.
# 12 | 2015-03-17, 05:56




Цитата mik736 ()
Перечисляя преимущества электронных ПРА, производитель пишет, что главное достоинство - отсутствие пульсаций, бесшумная работа. При "перегорании" лампы, ПРА автоматически отключается.
Ну и на заборе написать тоже можно, что он красивый smile На самом деле только у адекватных производителей, таких как Филипс, Хелвар, Осрам, Тридонник и т.п. коэффициент пульсации ниже 5%. У остального ширпотреба он колеблется от 15 до 25-ти процентов.
# 13 | 2015-03-17, 15:43




Цитата Alexzhuk ()
А вот насчет миганий 100Гц не уверен, не на постоянном же токе лампа работает от электронного ПРА?  Поясните.

Причем здесь постоянный ток? В "классическом варианте" люминесцентные лампы мигают с удвоенной сетевой частотой, т.е. 100 Гц. А с электронным балластом частота составляет порядка 30 кГц...
# 14 | 2015-03-17, 16:58




Цитата lviv1313 ()
А с электронным балластом частота составляет порядка 30 кГц...
Вот, теперь понятно.
# 15 | 2015-03-18, 01:13



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Странное свечение люминенсцентной лампы
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766