Странное свечение люминенсцентной лампы
|
В одном из люминенсцентных светильников, установленных в сборочном цехе и имеющих полупроводниковую ПРА появился странный дефект. В его световом потоке появились какие-то мерцания, что очень раздражает глаза. Сами лампы меняли - не при чем. Что бы это могло быть?
|
|
Люминицентные лампы сами по себе обладают таким неприятным свойством... Поэтому их ставят в паре. В вашем случае может будет достаточно заменить конденсатор в самом светильнике.... конечно, если его не сняли ))) Обычно он ставиться в параллель сети и его называют сглаживающим. Не путайте с рабочим конденсатором, предназначенном для компенсации реактивной составляющей.
|
|
Такой мерцающий эффект может быть вызван низким напряжением в сети. Эти лампы сами по себе мерцают, только для глаза это незаметно.
|
|
Люминисцентные лампы чувствительны к питающему напряжению.Последнее может меняться из-за дефектов монтажа светильника. Например, плохие контакты. Проверьте затяжку, проверьте ПРА. Чтобы меньше морочить голову, поменяйте местами исправный и дефектный светильник.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) В одном из люминенсцентных светильников, установленных в сборочном цехе и имеющих полупроводниковую ПРА появился странный дефект. В его световом потоке появились какие-то мерцания, что очень раздражает глаза. Сами лампы меняли - не при чем. Что бы это могло быть? Очевидно, неисправен электронный балласт (скорее всего, "усох" один из конденсаторов). Описанные "спецэффекты" возможны при слишком низкой частоте частоте...
|
|
Балласту не хватает импульса, что бы полноценно зажечь эту лампу, вот она и скачет. На мой взгляд, самое оптимальное, это купить новый дроссель и поменять его. Увы, но китайский ширпотреб сейчас рулит. И многое работает на грани, а не в норме.
|
|
Цитата lviv1313 (  ) Очевидно, неисправен электронный балласт (скорее всего, "усох" один из конденсаторов). Описанные "спецэффекты" возможны при слишком низкой частоте частоте... Тоже начинаем склоняться к мысли, что какой-то из элементов в ПРА "усох" или "улетел". Остальные светильники в помещении работают нормально - вариант с величиной напряжения отпадает. Протяжку, естественно, проверяли. Конденсаторы помехоподавляющие (не сглаживающие и не компенсирующие) установлены в самой ПРА. Только вот жаль, запчастей таких в настоящий момент нет и не предвидится - времена не те.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) Тоже начинаем склоняться к мысли, что какой-то из элементов в ПРА "усох" или "улетел". Остальные светильники в помещении работают нормально - вариант с величиной напряжения отпадает. Протяжку, естественно, проверяли. Конденсаторы помехоподавляющие (не сглаживающие и не компенсирующие) установлены в самой ПРА. Только вот жаль, запчастей таких в настоящий момент нет и не предвидится - времена не те. А в чем, собственно проблема? Диагностировать неисправность сравнительно легко - у вас заведомо исправный блок есть. А дальше не радиобазар...
|
|
Который раз убеждаюсь, что лучше обычного дросселя и стартера ничего нет. Электронные ПРА слишком капризные и стоят недешево при замене на новое.
|
|
Цитата andter4359830 (  ) Который раз убеждаюсь, что лучше обычного дросселя и стартера ничего нет. Электронные ПРА слишком капризные и стоят недешево при замене на новое "Обычные" дроссель и стартер обеспечивают мигание с частотой 100 Гц, а это не слишком полезно для зрения. Поэтому приходится мириться с "капризным" электронным балластом...
|
|
Цитата lviv1313 (  ) "Обычные" дроссель и стартер имеют несомненное достоинство: быстрый пуск и бесшумную работу. А вот насчет миганий 100Гц не уверен, не на постоянном же токе лампа работает от электронного ПРА? Поясните.
|
|
Перечисляя преимущества электронных ПРА, производитель пишет, что главное достоинство - отсутствие пульсаций, бесшумная работа. При "перегорании" лампы, ПРА автоматически отключается.
|
|
Цитата mik736 (  ) Перечисляя преимущества электронных ПРА, производитель пишет, что главное достоинство - отсутствие пульсаций, бесшумная работа. При "перегорании" лампы, ПРА автоматически отключается. Ну и на заборе написать тоже можно, что он красивый На самом деле только у адекватных производителей, таких как Филипс, Хелвар, Осрам, Тридонник и т.п. коэффициент пульсации ниже 5%. У остального ширпотреба он колеблется от 15 до 25-ти процентов.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) А вот насчет миганий 100Гц не уверен, не на постоянном же токе лампа работает от электронного ПРА? Поясните. Причем здесь постоянный ток? В "классическом варианте" люминесцентные лампы мигают с удвоенной сетевой частотой, т.е. 100 Гц. А с электронным балластом частота составляет порядка 30 кГц...
|
|
Цитата lviv1313 (  ) А с электронным балластом частота составляет порядка 30 кГц... Вот, теперь понятно.
|