Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Мерцание светодиодных лампочек.
Мерцание светодиодных лампочек.

Имеется 4 светодиодные лампочки на потолке в ванне. При включении иногда включаются как старые, то есть нажал клавишу и свет горит. А иногда нажимаю клавишу, и вместо того чтобы включится как обычно, они начинают мигать одновременно некоторое время, и только после этого включаются. Как будто им что-то мешает включится. В чем может быть проблема?
# 1 | 2015-01-18, 22:36




Не секрет, что светодиодные лампы не включаются напрямую, а включаются посредством драйвера, что установлен в корпусе лампы. И если есть какие-то проблемы, то на 99% проблема именно в этом драйвере. Когда-то он работает хорошо, а вот когда-то и барахлит.
# 2 | 2015-01-18, 23:27




Устройства, потребляющие небольшой ток, критичны к качеству контактных соединений. Попробуйте поменять выключатель, осмотрите контакты в арматуре, в которую лампы вворачиваются (может быть, влага в ванной сделала свое мокрое дело?). Еще - вверните лампочку из ванной в светильник, находящийся в другом помещении.
# 3 | 2015-01-19, 00:26




Попробуйте вставить в этот цоколь другую лампу, если мерцание прекратится то это проблема в самой лампе. Если же также будет продолжаться то проблема возможна в цоколе или включателе.
# 4 | 2015-01-19, 08:32




Я бы для начала измерил напряжение в сети - дешевые светодиодные лампочки с крайне упрощенными схемами питания при пониженном напряжении ведут себя непредсказуемо...
# 5 | 2015-01-19, 11:09




Раз мигают сразу все четыре лампы, то вероятность выхода из строя сразу 4-х драйверов ничтожна. Смотрите проводку: все пайки, выключатель, подключение на запитке. Где-то плохой контакт.
# 6 | 2015-02-20, 16:15




Однозначно проблема в сети, а не в лампах. Светодиодки очень чувствительные, если такое понятие к ним можно применить, но тем не менее. На малый ток реагируют чутко. Где-то пробой идет.
# 7 | 2015-02-20, 23:52




Цитата Richa3273 ()
Как будто им что-то мешает включится. В чем может быть проблема?
Закрадывается подозрение, что когда-то на месте этих ламп были, скажем, галогенки. А в цепи включения осталось не демонтированное устройство плавного пуска. Был как-то такой случай. Пришлось потолок разбирать.
# 8 | 2015-02-21, 22:32




Проблемы в контактах выключателя и патронов ламп ,возможно где то хандрит общая,для четырех ламп , скрутка проводов ...
# 9 | 2015-02-21, 23:56 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-21, 23:57




Цитата Vov@n ()
Инженер
Сообщений: 125
Репутация: 0  ±

Группа: Проверенные
Раз мигают сразу все четыре лампы, то вероятность выхода из строя сразу 4-х драйверов ничтожна. Смотрите проводку: все пайки, выключатель, подключение на запитке. Где-то плохой контакт.
Зато есть вероятность, что все 4 купленные сразу одной фирмы, недоработанные. У меня одна выключенная горит в вполнакала, а если параллельно другая висит, то моргает. Но это одна из первых светодиодных ламп, купленная за бешеные деньги.
# 10 | 2015-02-22, 14:32




Цитата andrei58 ()
У меня одна выключенная горит в вполнакала,

Это означает ,что у вас на лампу, напрямую, приходит фазный провод , а с выключателя "0".
Будьте осторожней при ремонте патронов этих ламп ,так как отключение выключателя не снимает полностью напряжения с патрона(ов)! surprised
# 11 | 2015-02-22, 15:40 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-22, 15:44




Цитата rudcent25 ()
Это означает ,что у вас на лампу, напрямую, приходит фазный провод , а с выключателя "0". Будьте осторожней при ремонте патронов этих ламп ,так как отключение выключателя не снимает полностью напряжения с патрона(ов)!

Дело в лампе - 100%. Другую, светодиодную вкручивал, нет такого. Да и выключатели во многих комнатах переносил и специально проверял, чтобы фазу размыкало. Хотя нужно уточнить на счет той комнаты.
# 12 | 2015-02-22, 21:32




Цитата andrei58 ()
Другую, светодиодную вкручивал, нет такого.

Той же фирмы и той же даты выпуска?
Если на цоколе лампы нет фазного провода ,то откуда свечение в пол накала,на отключенной лампе ?
Такая фигня может еще быть при нахождении рядом мощного передатчика (мобильной связи,телевизионного или радио АМ,УКВ, FM...).
# 13 | 2015-02-22, 21:41 Сообщение отредактировал rudcent25 - Воскресенье, 2015-02-22, 21:42




Цитата rudcent25 ()
откуда свечение в пол накала,на отключенной лампе
А неонки в выключателе точно нет? Или в лампе где-то конденсатор спрятан.
# 14 | 2015-02-22, 21:49




Цитата Alexzhuk ()
А неонки в выключателе точно нет? Или в лампе где-то конденсатор спрятан.
Неонка есть, забыл сказать. Я поэтому и не стал 4 года назад переходить на светодиодные, думал все такие. И только год назад перевел две комнаты на светодиодные лампы. Кстати, первая лампа до сих пор используется ночью как ночник. Когда появился второй ребенок и ночью он вставал по нескольку раз, ее и приспособили. А утром выкручивали, чтоб не напрягала.
# 15 | 2015-02-22, 22:00



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Мерцание светодиодных лампочек.
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

globus7skt globus7skt
СКТ Глобус
Сообщений: 0
alisavlastavi alisavlastavi
Sergey Nemchenko
Сообщений: 0
sergejtulchinskij sergejtulchinskij
Sergej Tulchinskij
Сообщений: 0
kurman1952 kurman1952
Анатолий Курман
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766