Необходимо смонтировать аварийное освещение в котельной. С минимальными финансовыми затратами, собственными силами. В наличии имеется ИБП СКАТ-1200Б (бесперебойник с аккумулятором на 12В, Выход- 1А) и ГРАНИТ-3 (прибор пожарной сигнализации с аккумулятором на 12В, выход 2,5А). Задача- при отключении электроэнергии зажечь две лампы аварийного освещения (тип и марку тоже нужно выбрать). Очень интересно мнение ваше мнение по этому вопросу.
|
Если речь идёт про монтаж аварийного освещения в котельной предприятия "своими силами" и наверное ещё без проекта - это абсурдно, потому, что Вы никогда не получите допуск от Котлонадзора. Да и вообще, в подобных помещениях доверить монтаж любого оборудования можно только профессионалам. Если имеется в виду монтаж аварийного освещения в котельной частного дома опять же, какой смысл, не видел ещё в частных домах обустройства аварийного освещения - это как, одна люстра(светильник) рабочая, а другая в той же комнате - аварийная?
|
Лучше всего, купите 2 аварийных светильника Delux REL-228 230V/50Hz. Подключите их к сети, при отключении питания, они автоматически включатся от собственного аккумулятора. Установите их на выходе из котельной и на противоположной стене.
|
К ИБП подключите простую дешевою светодиодную ленту. Которая будет работать всегда. При отключении электричества ИБП будет питать ее от аккумуляторов. ИБП размещайте под потолком подальше от влаги.
|
Согласен с коллегой выше, вы без проекта не сможете сдать котельную!!! Так, что у вас два пути приобрести проект, либо внести в него корректировку - в обоих случаях вам понадобятся деньги...
|
Все ваши комплектующие могут вам удешевить только стоимость материала, а вот, чтобы не было проблем со сдачей котельни, необходимо что бы монтаж был выполнен определенной организацией.
|
Если проблемы с проектом и сдачей объекта не пугают, то самый простой и бюджетный вариант два светильника на 12В включенные в параллель с аккумулятором через блок питания.
|
Самое простое не изобретать велосипед. Купите пару ИЭКовских светильников ССА (серии разные, на выбор). Стоимость их немногим превышает 10 долларов, зато они уже со встроенными АКБ рассчитанными на полтора часа работы в аварийном режиме. Подключение 220В. Быстро, дешево и сердито.
|