Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Освещение для птицефабрики
Освещение для птицефабрики

Недавно получил подряд на установку системы освещения для небольшого цеха птицефабрики (60 кв.м). Закупать будем лампы рефлекторы - вопрос только какие. Заказчик уверен в экономности ламп-вариаторов, и что они окупятся за счет меньшего потребления энергии за счет регулировки тепла. Но по сути ведь мощности они будут экономить совсем мизер, а в закупке лишние 25% не помешают... что думаете?
# 1 | 2014-10-14, 15:22




smile Ну,вообще-то,  такие работы все-таки рекоммендуется выполнять имея на руках проект на систему освещения да и  технико-экономическое обснование.  Это нужно что бы и с заказчиком не было проблем да и при ремонте электроосвещения в будущем.
# 2 | 2014-10-16, 15:19




У знакомых на фабрике стоят простые газоразрядные лампы которые включают только когда заходит персонал. В основном куры живут в темноте, так они меньше двигаются и хорошо набирают вес.
# 3 | 2014-10-16, 17:02




Цитата bambucha ()
У знакомых на фабрике стоят простые газоразрядные лампы которые включают только когда заходит персонал. В основном куры живут в темноте, так они меньше двигаются и хорошо набирают вес.
Птичники должны хорошо освещаться, иначе куры будут плохо нестись. Поэтому, нужно выбирать, что для вас главное, экономия электроэнергии, или получение большего количества яиц.
# 4 | 2014-11-01, 23:13




Цитата Goshia ()
Птичники должны хорошо освещаться
что значит хорошо, в пом. кур-несушек освещение со временем понижается от 50 до примерно 5-10лк.
Так просто для инфы -- если резко пропадет свет, угадайте что будет
А яркое освещение (дольше 50лк) для ремонтного молодняка
# 5 | 2014-11-02, 15:26




в том то и дело, что свет лампы и обычные, и вариаторы, дают одинаковый, но! вариаторы стоят дороже, а экономия света на больших количествах потребления окупится ли? по самому процессу освещения не подскажу, но оно ведь с перерывами вроде бы подается
# 6 | 2014-11-05, 12:14




Цитата Квинто ()
что значит хорошо, в пом. кур-несушек освещение со временем понижается от 50 до примерно 5-10лк.Так просто для инфы -- если резко пропадет свет, угадайте что будет
А яркое освещение (дольше 50лк) для ремонтного молодняка
Если не секрет от куда такие данные по освещенности?
# 7 | 2014-11-05, 16:26




Для освещения под потолком делаются много окон. Экономия будет большая. Но тогда при дневном свете куры активно бегают и резвятся. Вес их автоматом падает.
# 8 | 2014-11-05, 18:12




Цитата pr8173 ()
Если не секрет от куда такие данные по освещенности?
проектировали несколько птичников 
П.Ы. Кстати светодиодное освещение там очень быстро окупается - за год, а то и того меньше
# 9 | 2014-11-06, 11:51




Цитата Квинто ()
проектировали несколько птичников П.Ы. Кстати светодиодное освещение там очень быстро окупается - за год, а то и того меньше
Это конечно хорошо, но ведь проектировали то же на основании каких-то требований по освещенности. А насчет светодиодного освещения, по действующим санитарно-гигиеническим  требованиям оно запрещено в качестве внутреннего освещения в учреждениях образования и здравоохранения и дополнении к этому к нему предъявляются определенные требования. Что касается уровня освещенности в птичниках и в производственной сфере, просто у меня нет данных в САНПи Н об этом ни слова smile .
# 10 | 2014-11-06, 13:42




Цитата pr8173 ()
но ведь проектировали то же на основании каких-то требований по освещенности
технолог выдавал, причем были разные заказчики по птичникам и разные технологи, но требования в принципе одни и теже

Цитата pr8173 ()
запрещено в качестве внутреннего освещения в учреждениях образования и здравоохранения
это в России, в Украине такого не встречал и птицеферма не попадает ни под одно из определений
# 11 | 2014-11-06, 16:12




Цитата Квинто ()
технолог выдавал, причем были разные заказчики по птичникам и разные технологи, но требования в принципе одни и теже Цитата pr8173 ()
запрещено в качестве внутреннего освещения в учреждениях образования и здравоохранения
это в России, в Украине такого не встречал и птицеферма не попадает ни под одно из определений
Насчет запрета на светодиодное освещение, ну это не только в РФ. smile
Цитата Квинто ()
что значит хорошо, в пом. кур-несушек освещение со временем понижается от 50 до примерно 5-10лк. Так просто для инфы -- если резко пропадет свет, угадайте что будет
А яркое освещение (дольше 50лк) для ремонтного молодняка
Что меня насторожило так это цифра 5-50 лк. и вот почему, освещенность в сортире по СанПиНу 50-60 лк., в операционной в больнице-500 лк, а 5 - освещенность над пожарным выходом. Так вот в соответствии с" Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования" ну нет таких параметров к освещенности, которые Вы представили, ну нету. smile
# 12 | 2014-11-06, 18:32




Цитата pr8173 ()
ну это не только в РФ
пруф?
Цитата pr8173 ()
ну нет таких параметров к освещенности, которые Вы представили, ну нету
открываем ОСН АПК 2.10.24.001-04 для РФ, ВНТП АПК-4.05 для Украины и читаем
для примера ВНТП АПК-4.05
Программы освещения для взрослых кур-несушек (справочно) должны включать (за период прерывистого светового дня) периоды освещенности на уровне 40 - 50 лк (в течение не менее 1-2 часов 2 раза в сутки в периоды кормления птицы и её обслуживания); на уровне 5 - 15 лк - в другие периоды светового дня, кроме перерыва на 1-2 часа, когда уровень освещенности берется за 0 лк.

ну и на счет
Цитата pr8173 ()
ну нет таких параметров к освещенности
ДБН В.2.5-28-2006
Улицы и дороги местногозначения от 4 до 6лк
Пешеходные улицы:
- в пределах общественных центров;        6лк
- на других территориях                              4лк
Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий    от 2 до 6лк

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на
полу основных проходов (или на земле) и на ступенях
лестниц: в помещениях 0,5 лк, на открытых территориях - 0,2лк.
# 13 | 2014-11-06, 22:22 Сообщение отредактировал Квинто - Четверг, 2014-11-06, 22:23




Цитата Квинто ()
Программы освещения для взрослых кур-несушек (справочно) должны включать (за период прерывистого светового дня) периоды освещенности на уровне 40 - 50 лк (в течение не менее 1-2 часов 2 раза в сутки в периоды кормления птицы и её обслуживания); на уровне 5 - 15 лк - в другие периоды светового дня, кроме перерыва на 1-2 часа, когда уровень освещенности берется за 0 лк.
Мы наверно говорим о разных вещах, есть такое понятие технологический процесс и строительные нормы проектирования промышленных объектов и гигиенические требования. Все эти требования практические все одинаковые для всех стран бывшего СССР (ТКП,ГОСТ,СНИП,СанПиН и т.д.) Так по ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования. 
Цитата Квинто ()
ДБН В.2.5-28-2006 Улицы и дороги местногозначения от 4 до 6лк
Пешеходные улицы:
- в пределах общественных центров;        6лк
- на других территориях                              4лк
Пешеходные дорожки бульваров и скверов, примыкающих к улицам категорий    от 2 до 6лк
согласно этому же ТКП табл.13 параметры освещенности полностью совпадают Вами представленные, но Мы с Вами говорили о внутреннем освещении производственных помещениях, так вот еще повторяю для промышленных предприятий где общее наблюдение заходом производственного процесса  освещенность 200 лк., да еще в нормативных нет ссылок и данных по требованиям к диодному освещению smile табл.6
"Световая отдача, лм/Вт, не менее, Тип источника света при минимально допустимых индексах цветопередачи Rа
³80 ³60 ³45 ³25 
Люминесцентные лампы 65 75 — — 
Компактные люминесцентные лампы 70 — — — 
Металлогалогенные лампы 75 90 — — 
Дуговые ртутные лампы — — 55 — 
Натриевые лампы высокого давления — 75 — 100 "
# 14 | 2014-11-07, 12:42




Согласен, для подобногомонтаж нужно иметь соответствующий проект. Другое дело в быту... Кстати, а
какая потребляемость энергии обогревателя в час?
# 15 | 2014-11-26, 14:57



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроосвещение » Освещение для птицефабрики
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0
zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766