Вводы 35кВ
КонстантинДата: Воскресенье, 18.09.2011, 14:04 | Сообщение # 1
Группа: Гости





Кто-нибудь знает, зависит ли тангенс угла диэлектрических потерь изоляции вводов, установленных на масляных выключателях 35кВ, от температуры? Может есть какой-то пересчет? Желательно сослаться на литературу...
 
ГостьДата: Воскресенье, 18.09.2011, 15:42 | Сообщение # 2
Группа: Гости





Значение тангенса угла диэлектрических потерь измеряют при напряжениях, меньшихUо(обычно 3 - 10 кВ). Напряжение выбирается так, чтобы облегчить испытательное устройство при сохранении достаточной чувствительности прибора.
Значение тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) нормируется для температуры 20 °С, поэтому измерение следует производить при температурах, близких к нормированной (10 - 20 оС). В этом диапазоне температур изменение диэлектрических потерь невелико, и для некоторых типов изоляции измеренное значение может без пересчета сравниваться с нормированным для 20 °С.
 
elektroДата: Воскресенье, 18.09.2011, 18:44 | Сообщение # 3
Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
Измерение изоляции вводов производится при температуре масла не менее +10°С. Для сравнения измеренных значений тангенса угла диэлектрических потерь изоляции со значениями, полученными при предыдущих измерениях или нормированными для температуры +20 °С данными, производится температурный пересчет.

График зависимости тангенса угла диэлектрических потерь вводов с бумажномасляной изоляцией от температуры приведен на рисунке.

Кривые зависимости тангенса угла диэлектрических потерь вводов с бумажно-масляной изоляцией от температуры построены для основной изоляции вводов (С1), имеющих tgδ при + 20°С равного 1,0 % и 1.5 % и изоляции наружных слоев (С3), имеющих tgδ при + 20°С равного 2,0 % и 3,0 %.

Для пересчета измеренной величины tgδ ввода к температуре + 20°С необходимо: на оси абсисс отложить температуру испытуемого ввода, а по оси ординат – измеренное значение tgδ.

Точка пересечения определеяет фактическое значение тангенса угла диэлеткрическеих потерь при температуре + 20°С.

(Ниже кривой tgδ = 1.5 % при температуре + 20°С находится зона удовлетворительных значений величины тангенса угла диэлетрических потерь).

При изменениях tgδ вводов следует тщательно измерять температуру ввода, так как погрешности в ее измерении могут привести к существенным погрешнастям. Погрешность измерения температур изоляции обусловливается разностью температур в различных точках оборудования. Это прежде всего относится к вводам, установленным на силовых трансформаторах. В последних нижняя часть ввода имеет температуру верх них слоев масла (или близка к ней), а верхняя часть ввода имеет температуру окружающей среды. Поэтому, для маслонаполненных вводов, установленных на силовых трансформаторах, температуру ввода нужно оценивать по следующей формуле

Для маслонаполненных вводов, установленных на масляных выключателях, температура изоляции ввода принимается равной температуре масла выключателя.

Измерение tg6 не рекомендуется производить при температуре ввода в диапазоне 0÷5°С, т.к. при данных температурах наиболее вероятно получение ошибочных результатов из-за отпотевания изоляторов и других факторов.

При крайней необходимости определения tgδ изоляции в зимнее время, следует производить искусственный подогрев изоляции до температуры +5°С.
 
ЭдикДата: Среда, 28.09.2011, 20:19 | Сообщение # 4
Группа: Гости





Указанный график применим для вводов 110кВ с бумажно-масляной изоляцией. Для мастиконаполненных вводов 35кВ температурный пересчет тангенса угла диэлектрических потерь изоляции не применяется.
 
megaomДата: Четверг, 29.09.2011, 10:37 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Эдик)
Для мастиконаполненных вводов 35кВ температурный пересчет тангенса угла диэлектрических потерь изоляции не применяется.


А я применяю. И зависимость еще та.

http://megaom.ucoz.ru/nornati...._35.xls

Сообщение отредактировал megaom - Четверг, 29.09.2011, 10:40
 
ЭдикДата: Четверг, 29.09.2011, 12:47 | Сообщение # 6
Группа: Гости





Quote (megaom)
А я применяю. И зависимость еще та.


Эта зависимость очень облегчила бы жизнь, только интересно откуда она взята? Есть ссылка на источник?
 
megaomДата: Четверг, 29.09.2011, 12:56 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Эдик)
Эта зависимость очень облегчила бы жизнь, только интересно откуда она взята? Есть ссылка на источник?


Валялся график на мятой бумажке, не помню откуда взят.
Какая-то старая книжка, там еще много было таких, не могу найти, может позже.
Могу только сканировать этот лист. 10 лет по ним работаю - tgd совпадает

Сообщение отредактировал megaom - Четверг, 29.09.2011, 13:09
 
ЭдикДата: Четверг, 29.09.2011, 18:46 | Сообщение # 8
Группа: Гости





Я тоже прикинул, график подтверждает практические результаты, но руководство требует источник информации... Если вспомнишь, то хоть название книги напиши. Спасибо!
 
megaomДата: Пятница, 30.09.2011, 07:02 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
.
Quote (Эдик)
Если вспомнишь, то хоть название книги напиши.

Вспомнил. отдал я эту книжку одному товарищу. Когда вернет напишу.
 
elektroДата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:21 | Сообщение # 10
Главный инженер
Группа: Администраторы
Сообщений: 467
Награды: 6
Репутация: 6
Статус: Offline
Quote (megaom)
Вспомнил. отдал я эту книжку одному товарищу. Когда вернет напишу.

Напишите точное название книги и авторов, я выложу эту книгу в электронке на сайте.
 
megaomДата: Понедельник, 03.10.2011, 10:58 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (elektro)
Напишите точное название книги и авторов, я выложу эту книгу в электронке на сайте.

Quote (megaom)
Когда вернет напишу.
 
ЭдикДата: Четверг, 06.10.2011, 10:32 | Сообщение # 12
Группа: Гости





Книгу еще не вернули? Может хоть название?
 
megaomДата: Понедельник, 10.10.2011, 06:35 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Эдик)
Книгу еще не вернули? Может хоть название?


Перпите парни до пятницы

Добавлено (10.10.2011, 07:35)
---------------------------------------------

Quote (elektro)
Напишите точное название книги и авторов, я выложу эту книгу в электронке на сайте.


Инструкция по профилактическим электрическим испытаниям изоляцииэлектрооборудования предприятий системы Горэнерго

г. Горький -1966 год
 
ГостьДата: Понедельник, 10.10.2011, 13:35 | Сообщение # 14
Группа: Гости





А есть эта инструкция в электронном виде? Найти ее нереально...
 
megaomДата: Понедельник, 10.10.2011, 14:19 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Награды: 1
Репутация: 1
Статус: Offline
в электронном виде нет
Там РД 34.45-51.300-97 переписано, ничего нового.
Вложены таблицы по материалам заводов изготовителей оборудования.
По вводам - ссылаются на материалы Ленэнерго.

Добавлено (10.10.2011, 15:19)
---------------------------------------------
Есть еще книжка

Методические рекомендации при производстве профилактических испытаний изоляции электрического оборудования электростанций и сетей
Горький 1977г

Там этот график лучше нарисован

 
Форум энергетиков » Техническая зона » Испытания » Вводы 35кВ
Страница 1 из 212»
Поиск:

Статистика Форума
Последние обновленные темы Самые популярные темы Самые активные Новые участники

Как травить печатные платы?

(2)

Чем рисовать дорожки?

(2)

Рабочий стол

(2)

Гетинакс или текстолит?

(2)

Как отмотать электросчетчик трансформатором

(13)

Правильное подключение

(8)

Что за приборы для экономии электричества?

(5)

Статическое электричество

(4)

Сварочный аппарат

(3)

Провод для электро отопления!

(6)

Анекдоты про электриков и на электрическую тематику.

(78)

Google +

(58)

Новая литература на сайте

(49)

Группа допуска 2 до 1000 В

(30)

Группа допуска 3 до и выше 1000 В

(28)

Ввод в дом

(26)

Инфракрасные панельные обогреватели

(23)

Лапмочки для освітлення сходових клітин

(22)

Кабель/провод какой марки используете для электропроводки?

(20)

Вводы 35кВ

(19)

elektro

(467)

lviv1313

(182)

petlyura

(171)

Black_Dragon_

(128)

abcd-1953

(54)

Goshia

(52)

Mozya

(49)

yuragrin

(48)

energetik

(47)

alex77789

(45)

Konst

(18.05.2012)

sofia-morozova707

(18.05.2012)

protanic

(17.05.2012)

Alexey

(16.05.2012)

MARY

(15.05.2012)

Deniliru

(15.05.2012)

Yartur

(15.05.2012)

Barkas99

(14.05.2012)

mavrik2904

(14.05.2012)

Dels

(14.05.2012)

Яндекс.Метрика
© 2011-2012 При перепечатке и цитировании активная гиперссылка на сайт обязательна.                                                                  Создать сайт бесплатно