Здравствуйте. Есть план работ по электроиспытаниям он включает в себя испытания силовых трансформаторов и испытания сборных и соединительных шин. Что конкретно должно выполнятся?(перечень испытаний, приборы, и какие должны быть показания в идеальном случае) К примеру: Имеется трансформатор ТМ 400 кВА(6/0,4кВ) и сборные шины 6кВ(если нужна какая-то информация по сборным шинам, то допишу)
# 1 | 2012-08-13, 11:25 Сообщение отредактировал energetikdon - Понедельник, 2012-08-13, 13:06
|
Ну во первых весь обьем регламентирует ПТЭЭС приложение 1 в данном случае табл.1 и 7, 8, 9 (шины и изоляторы) а если кратко то трансформаторы: 1.Сопротивление изоляции, 2.Оммическое сопротивление обмоток, 3.Масло (сокращенный анализ)4.Коэфициент трансформации Шины: повышенное напряжение, изоляция и переходное сопротивление. Приборы: мост, АИД, мегоометр, вольтметр, для масла реактивы.
|
В ПТЭЭС приемо-сдаточные испытания. Также объем и нормы электроиспытаний можно узнать из СОУ Н ЕЕ 20.302:2009 "Нормы испытаний электрооборудования", а исходя из этого подбирать приборы.
|
Вот нормы
# 4 | 2012-08-16, 10:17 Сообщение отредактировал energetik - Четверг, 2012-08-16, 21:27
|
|
птеес как раз для потребителей а все остальное для генерирующиих и эксплуатирующих организаций
|
А соу вообще интересная книжица о ней надо говорить отдельно...
|
ни одна с аттестующий организаций ней вообще неоперирует, ни УКТЕСМТМЕТРСТАНДАРТ ни ДЕРЖГИРПРОМНАГЛЯД
|
нормы утверждены и введены в действие приказом министра топлива и энергетики для обеспечения качественного контроля состояния электрооборудования, а в ПТЭЭС описаны только приемо-сдаточные испытания, в то время как в нормах - эксплуатационные. Axell, причем тут держгирпромнагляд??? знаете, чем он занимается? http://dnop.kiev.ua/index.p....mid=202
|
Что за вопрос? Объем и нормы испытаний электрооборудования строго регламентированы в каждом случае: -пусконаладочные испытания -межремонтные испытания -испытания после капремонта.
|