[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение обмоток трансформатора
Измерение обмоток трансформатора

Цитата rudcent25 ()
Сопротивления обмоток силовых трансформаторов очень малы.
Мосту Р-4833 трансформаторы по силам. Измерения выполняются по четырехпроводной схеме (как вы и описываете). Не поверил в диапазон, приведенный Вами, погуглил, убедился, удивился. Мы им умудрялись переходное сопротивление контактов ВМГ-133 померить, а это до 100мкОм. (Это, пока СА 10 в поверке был).
# 16 | 2015-01-29, 22:32




Цитата Alexzhuk ()
Мы им умудрялись переходное сопротивление контактов ВМГ-133 померить, а это до 100мкОм. (Это, пока СА 10 в поверке был)
Оно вам надо??? Мы если серьезно у ВМГ-133 только раз с интереса меряли переходное. У нас такие выключатели по 40 лет без отказов работают. Причем работают на фидерах, где постоянные КЗ и отключения.
# 17 | 2015-01-29, 22:53




Цитата maslenok ()
Оно вам надо???
Интересно масло в них хоть есть? На любом мало-мальски уважаемом предприятии ,есть графики наладки РЗиА, утвержденные ,лицом ответственным за электрохозяйство и составленные на основании  норм и правил....

P/S

ПУЭ

РД 34. 35. 613. 89 - Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и элктроавтоматики электрических сетей 0,4- 35 кВ.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССРГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИВРЕМЕННЫЕ НОРМЫРАСХОДА ЗАПАСНЫХ РЕЛЕ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВРЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙРД 34.10.202(НР 34-70-090-85)
# 18 | 2015-01-30, 01:52 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-01-30, 01:54




Цитата maslenok ()
Оно вам надо???
Надо, надо. Следить за ними надо. По данным измерений переходного сопротивления принимается решение о ревизии. Разбирают, чистят, меняют изношенные детали. Протечки масла регулярно устраняются, масляный демпфер внимания требует. Предприятием, которое мы (организация, где я работаю) сейчас обслуживаем, рулят немцы, там все серьезно. Они платят - мы работаем. а спалится чего - отвечаем. Поэтому все по-честняге, по правилам.
# 19 | 2015-01-31, 20:41




Цитата rudcent25 ()
Интересно масло в них хоть есть?
Есть само собой. Без масла он мощное КЗ не отключит.
# 20 | 2015-04-03, 20:26




Цитата Alexzhuk ()
Надо, надо. Следить за ними надо. По данным измерений переходного сопротивления принимается решение о ревизии. Разбирают, чистят, меняют изношенные детали. Протечки масла регулярно устраняются, масляный демпфер внимания требует. Предприятием, которое мы (организация, где я работаю) сейчас обслуживаем, рулят немцы, там все серьезно. Они платят - мы работаем. а спалится чего - отвечаем. Поэтому все по-честняге, по правилам.
У нас система ППР. Межремонтные раз в 4 года. Капремонт - раз в 8 лет. В случае работы на мощное близкое КЗ - возможна внеочередная ревизия. А так говорю, по 40 лет работают.
# 21 | 2015-04-03, 20:31




А причем здесь МВ и нормы на РЗА?
# 22 | 2015-04-03, 20:32



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение обмоток трансформатора
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

hoztorg2014 hoztorg2014
Игорь Михайлович
Сообщений: 0
prmyxacc_prmyxacc prmyxacc_prmyxacc
pr-myxa-cc pr-myxa-cc
Сообщений: 0
thisworldisanother thisworldisanother
Ihor Holovko
Сообщений: 0
basukkristina6 basukkristina6
Кристина Басюк
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766