Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение обмоток трансформатора
Измерение обмоток трансформатора

Всех приветствую!!! дали задание проверить трансформатор 2500 кВа коф тр-ции, кф- обсорции, и измерение обмоток постоянному току, всё сделали за исключением последнего, можно ли это измерение произвести простым ОМметром постоянного тока?
# 1 | 2012-08-03, 14:18




если имеешь в виду обычный мультиметр, то не получится.
# 2 | 2012-08-03, 19:48




Класс точности омметра должен соответствовать нормативным документам, а также пределы измерения. Еще не все омметры способны насытить обмотку.
# 3 | 2012-08-04, 20:57




С низкой стороны в принципе можно измерять обычным мегомметром, но это будет неофициально. Мы недавно мерили и оказалось что сопротивление обмоток на корпус низкое, отправили масло на экспертизу - масло нормальное, будем сушить обмотки трансформатор
# 4 | 2012-08-11, 14:40




jeck9864, это вы измеряли сопротивление изоляции обмотки низкого напряжения, а не сопротивление обмотки постоянному току
# 5 | 2012-08-11, 15:55




Для измерения сопротивления обмоток постоянному тока годится мост сопротивления Р-4833 его точности точно хватит
# 6 | 2012-08-13, 18:32




Мост Р-333 не годится малый класс
# 7 | 2012-08-13, 18:33 Сообщение отредактировал Axell - Понедельник, 2012-08-13, 18:33




Сейчас выпускают большое количество приборов. Мы используем МИКО-2.3. Это микромилликилоомметр, измеряем как сопротивление обмоток трансформатора, так и переходное сопротивление высоковольтных выключателей (ток можно регулировать до 950А).
# 8 | 2012-08-13, 23:35




Ток это хорошо но мы меряем Омики, да насыщение важно в тех римерах требуется нормальное питание 9 по 1,5 В хватит
# 9 | 2012-08-20, 18:02




Конечно для низкой обмотки по 0,4 кВ хотелосьбы точность по выше но моста хватает
# 10 | 2012-08-20, 18:03




Мы до сих пор для проверки омического сопротивления обмоток используем мост Р334. Один из лучших приборов в своем классе.
# 11 | 2014-08-01, 22:10




Если у Вас и далее будут возникать такие работы, как измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформаторов, электродвигателей, контактных соединений и т.п. - потратьте деньги и приобретите очень хороший прибор - СА 10. Производитель, кажется, Франция, точно не помню. Из личного опыта: работал и с Р4833, и с более древними приборами, но работать этим прибором - просто праздник какой-то! Подсоединяете провода по четырехпроводной схеме (два "крокодила" - всего-то), нажимаете на кнопку, а дальше прибор все сделает за Вас и выдаст цифру. Экономия времени по сравнению с Р4833 и другими - налицо, точность - уверяю, на должном уровне. Единственный недостаток - денег стоит. Сколько точно не знаю, но интернет велик, найдете.
# 12 | 2014-11-01, 03:22




Цитата Alexzhuk ()
сли у Вас и далее будут возникать такие работы, как измерение сопротивления обмоток постоянному току трансформаторов, электродвигателей, контактных соединений и т.п. - потратьте деньги и приобретите очень хороший прибор - СА 10. Производитель, кажется, Франция, точно не помню. Из личного опыта: работал и с Р4833, и с более древними приборами, но работать этим прибором - просто праздник какой-то! Подсоединяете провода по четырехпроводной схеме (два "крокодила" - всего-то), нажимаете на кнопку, а дальше прибор все сделает за Вас и выдаст цифру. Экономия времени по сравнению с Р4833 и другими - налицо, точность - уверяю, на должном уровне. Единственный недостаток - денег стоит. Сколько точно не знаю, но интернет велик, найдете.
20 лет занимаюсь испытаниями электрооборудования. С моей точки зрения электромеханический прибор для проверки сопротивления обмоток типа Р334 один из лучших в своем классе. Электронные приборы хороши, с их помощью быстрее проводятся замеры. Но иногда бывает цифры бегают на индикаторе не понятно с чего. С 334 такого не бывает.
# 13 | 2014-11-01, 19:02




Цитата maslenok ()
20 лет занимаюсь испытаниями электрооборудования. С моей точки зрения электромеханический прибор для проверки сопротивления обмоток типа Р334 один из лучших в своем классе. Электронные приборы хороши, с их помощью быстрее проводятся замеры. Но иногда бывает цифры бегают на индикаторе не понятно с чего. С 334 такого не бывает.
Таким прибором не работал, но где-то видел. Давно. И тем не менее не могу не согласиться с автором: порой старая, добрая и бесхитростная техника в умелых руках (вот что важно) - лучше, чем супер-супер современная.
# 14 | 2014-11-01, 20:45




Цитата Axell ()
мост сопротивления Р-4833
от 10-4 Ом до 106 Ом,

"Сопротивления обмоток силовых трансформаторов очень малы. Они измеряются методом моста или методом падения напряжения (его называют также методом вольтметра-амперметра). Для измерений может использоваться только двойной мост постоянного тока. Сначала надежно подсоединяют токовые зажимы моста, а затем потенциальные, но так, чтобы падение напряжения в точке подсоединения к обмотке токовых проводов не попало в зону, охватываемую проводами, идущими от потенциальных зажимов. То же относится и к измерению методом падения напряжения......"

Испытания и определение состояния обмоток - Контроль за состоянием трансформаторов
# 15 | 2015-01-29, 11:55 Сообщение отредактировал rudcent25 - Четверг, 2015-01-29, 11:55



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение обмоток трансформатора
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lyudmilamigalkina lyudmilamigalkina
Людмила Мигалкина
Сообщений: 0
vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766