Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение петли "фаза-нуль" на ВЛ-0,4кВ (выполнение измерений и расчётов)
Измерение петли "фаза-нуль" на ВЛ-0,4кВ

Кто выполнял измерение петли "фаза-нуль" на ВЛ-0,4кВ либо на ВЛИ 0,4кВ поделитесь опытом...

1. Какие используете приспособления при подключении прибора к ВЛ и какие используете приборы.
2. После измерения какие выполняете расчеты? Какие должны быть нормальные показания прибора к примеру для ВЛ-0,4кВ протяженностью 1км?
3. Какие факторы влияют на измерения петли "фаза-нуль"?

Вообщем опишите все что знаете про измерения петли фаза нуль...
# 1 | 2012-07-19, 18:31




Я выполнял измерение петли "Фаза-нуль" прибором Щ41160. На ВЛ-0,4кВ, в самой дальней точке от источника питания, с вышки подключал прибор к фазе и нулю и проводил измерение. Присоединял прибор к проводам крокодилами под напряжением... В идеале токи короткого замыкания должны быть больше номинала коммутационного аппарата.
# 2 | 2012-07-21, 10:33




С помощью штанг "Е115М" можно выполнять измерение находясь на земле...
КОМПЛЕКТ Е115М:
Предназначен для измерения на воздушных линиях электропередач 0,38 кВ:
- тока короткого замыкания;
- сопротивления цепи "фаза-нуль";
- напряжения цепи.
Состав комплекта:
- штанга оперативная Е115 (6 или 7 м) - 2 шт;
- портативный многофункциональный цифровой прибор ЕР180М
Технические характеристики:
- номинальное напряжение ВЛ - 0,38 кВ;
- длина оперативных штанг 6±0,1м или 7±0,1м;
- габаритные размеры штанг в чехлах не более 2300х250х100 мм;
- масса штанг (2 шт) не более 7 кг;
- масса прибора ЕР180М не более 0,25 кг.
Диапазоны измерений:
сопротивление цепи "фаза-нуль"
тока короткого замыкания
напряжения переменного тока
0,01 - 20,0 Ом
10-1999 А
180-250 В
Преимущества:
- прочный пластмассовый корпус прибора с усиленной изоляцией;
- исключена возможность касания операторак токопроводящим частям комплекта в процессе измерений;
- контактирующий элемент - медная плетёнка, адаптирующаяся к измеряемому проводу.

Согласовано Держгірпромнагляд 13/8255
Прибор ЕР180М можно использовать отдельно для измерений сопротивления цепи "фаза-нуль" и тока к.з.

Прикрепления
3588437.jpg(11.3 Kb)
# 3 | 2012-07-21, 12:21




1. Приборы:
Имел дело с Щ41160, ЕР180М и М417. Измерения надо делать в самых удаленных точках от защищающего аппарата. Подсоединяли к ВЛ зажимом струбциной (с отключением), можно и крокодилами с изолирующими ручками или в диэл. перчатках (под напряжением). ЕР180М в использовании намного проще и удобней, но у него провода больше заточены под розетки (надо переделывать) sad
2.Расчеты:
Измерения проводят для того, чтобы проверить, правильно ли выбрана защита для линии.
Нужно знать ток электромагнитного расцепителя АВ. Обычно его пишут как какую-то кратность к Iн.
Iрасц * К > Iизм. Если это выполняется значит защита выбрана верно.
К - коэффициент. Как называется точно не помню. Для АВ до 100А включительно К=1,4. Для АВ более 100А К=1,25. Для предохранителей вместо Iрасц * К будет Iн*3.
3. Насчет факторов, влияет все, что имеет отношение к сопротивлению линии. Сечение провода, материал провода, длина...
# 4 | 2012-07-21, 13:29




Quote (Fish)
Измерения проводят для того, чтобы проверить, правильно ли выбрана защита для линии.
Нужно знать ток электромагнитного расцепителя АВ. Обычно его пишут как какую-то кратность к Iн.
Iрасц * К > Iизм. Если это выполняется значит защита выбрана верно.

Если при измерении токи короткого замыкания(в конце ВЛ) намного меньше номинала автомата, но возможности поставить АВ меньшего номинала нет, т.к. большие нагрузки присоединения. Как быть? Ставить дополнительный коммутационный аппарат в центе ВЛ? Как выбрать место где его установить?
# 5 | 2012-07-21, 14:15



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение петли "фаза-нуль" на ВЛ-0,4кВ (выполнение измерений и расчётов)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0
zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0
vlomov530 vlomov530
Виктор Ломов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766