Что нельзя мереть мегомметром?
|
Господа, давайте в этой теме накидаем то, что нельзя измерять мегомметром? Кто какой получил горький опыт? 1. Кабель FTP/ UTP
продолжайте список... 
# 1 | 2012-06-22, 00:56 Сообщение отредактировал Сергей - Пятница, 2012-06-22, 22:42
|
|
Мегомметром нельзя мерят платы с интегральными схемами, те кабеля которые соединены с низковольтной аппаратурой. Так же релейную защиту измерять напряжением переменным более чем 500В нельзя
|
|
Подсоединенные лампы дневного света, ДРЛ, иногда красиво пробивает и сжигает
|
|
Quote (Axell) Подсоединенные лампы дневного света, ДРЛ, иногда красиво пробивает и сжигает Пробивает током или повышенным напряжением, просто мы собирали схему повышающую напряжения - типа как дроссель, дабы создавать дугу(по приколу), ток там очень маленький. От этой схемы водили проводами по люминесцентной лампе и она частями светилась, при соприкосновении с телом было лишь маленькое пощипывание, резиновые перчатки пробивало. В принципе ведь лампы да разрядные, разве после мегомметра они становятся не рабочими, пробьет на корпус через инертный газ и чего
|
|
Нельзя мегомметром измерять сопротивление силовой части частотных преобразователей, устройств плавного пуска. Это мне известно из собственной практики, хотя один раз случайно измерил простенькое устройство плавного пуска фирмы Сименс и вроде не повредилось. Лучше не рисковать в данном случае.
|
|
На одном из наших изделий стоит автоматический выключатель с нулевым и независимым расцепителем. Так вот при проверке сопротивления изоляции нашими партенерами щуп мегаомметра пооставили не на ту клемму. Как итог сгорел блок гасящих резисторов. Мы потом день перелопачивали схему и чесали репу, что же это автомат не включается, пока не нашли. А те товарищи так и не признались.
|
|
Все полупроводниковые устройства (полупроводниковые реле, микропроцессорные терминалы, устройства плавного пуска, частотные преобразователи и тому подобное) для измерения сопротивления изоляции специальным образом подготавливаются. Для этого необходимо, во-первых, изучить указания производителей этих устройств о возможности таких измерений, и необходимых для этого мероприятиях (какие группы выводов закоротить, в каких точках измерения производить нельзя категорически и т.п.) Из личного опыта: проще записать в протокол липовый положительный результат, чем это все изучить, а в итоге - накосячить и вывести из строя дорогущий агрегат. А подготовка к одному замеру при этом занимает в 10 раз больше времени, чем само измерение.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) Из личного опыта: проще записать в протокол липовый положительный результат, чем это все изучить, а в итоге - накосячить и вывести из строя дорогущий агрегат. А подготовка к одному замеру при этом занимает в 10 раз больше времени, чем само измерение. Так оно и есть. Особенно, если в эксплуатации весьма большой парк различного оборудования, содержащего электронные узлы.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) Все полупроводниковые устройства (полупроводниковые реле, микропроцессорные терминалы, устройства плавного пуска, частотные преобразователи и тому подобное) для измерения сопротивления изоляции специальным образом подготавливаются. Для этого необходимо, во-первых, изучить указания производителей этих устройств о возможности таких измерений, и необходимых для этого мероприятиях (какие группы выводов закоротить, в каких точках измерения производить нельзя категорически и т.п.)Из личного опыта: проще записать в протокол липовый положительный результат, чем это все изучить, а в итоге - накосячить и вывести из строя дорогущий агрегат. Мне пожалуй не понятно зачем проводить электрофизические измерения на полупроводниковых устройствах? Где это прописано, в каких нормативных документах? При выпуске какой-то продукции на комплектующие проводят входной контроль, но это уже совсем другое.
|
|
Цитата Nievjadomy (  ) Так вот при проверке сопротивления изоляции нашими партенерами щуп мегаомметра пооставили не на ту клемму. Как итог сгорел блок гасящих резисторов. Ну правильно дали напряжение мегомметром 500В (1000В), и что же хотели? Много лет ремонтировал частотники и др., и этим прибором для этих целей никогда не пользовался. Достаточно "цешки" или осциллограф.
|
|
Цитата pr8173 (  ) Мне пожалуй не понятно зачем проводить электрофизические измерения на полупроводниковых устройствах? Где это прописано, в каких нормативных документах? При выпуске какой-то продукции на комплектующие проводят входной контроль, но это уже совсем другое. Попробую пояснить в двух словах. В процессе пусконаладочных работ или в эксплуатации для устройств РЗиА, устройств управления и автоматики обязательно первым пунктом идет измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. Цепей бывает очень много (цепи питания различных величин напряжений, токовые (от ТТ), сигнализации и т.д.). Изоляция измеряется для каждой из них относительно "земли", и между всеми электрически независимыми цепями. Раньше, когда все реле были электромеханическими, делалось это все просто. Теперь для каждого устройства хоть программу работ заранее пиши. А измерения сопротивления изоляции вторички входят во все виды технического обслуживания (категорий контроля). Документальное обоснование: ПУЭ (издание полное с изменениями) п.1.8.37 Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1000В, подпункт 1. ПТЭЭП Приложение 3, пункт 28, дополнительно - таблица 37.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) Попробую пояснить в двух словах. В процессе пусконаладочных работ или в эксплуатации для устройств РЗиА, устройств управления и автоматики обязательно первым пунктом идет измерение сопротивления изоляции вторичных цепей. Мы наверно говорим о разных вещах. ЭФИ не производятся при проведении ( монтажных) пусконаладочных работах на покупных изделиях. К примеру, для чего проводить ЭФИ на частотнике, если он прошел контроль на заводе, да и по большому счету Вы и не имеете право это делать? Да и второе, все ЭФИ может делать только специализированная организация имеющая лицензию на данный вид работ. То что ЭФИ необходимо делать на вновь вводимые электрические сети и проводить периодические испытания я не спорю, во многих случаях Энергонадзор и т.д. просто не даст разрешение без них.
# 12 | 2014-11-06, 09:14 Сообщение отредактировал pr8173 - Четверг, 2014-11-06, 09:15
|
|
Цитата pr8173 (  ) Мы наверно говорим о разных вещах. О да! Я не имею в виду измерение сопротивления изоляции самих электронных и микропроцессорных устройств. Их и правда тестируют на заводах. Дело в том, что после монтажа эти устройства оказываются увязанными в цепи питания, управления, сигнализации т.д. А измерять сопротивление изоляции этих цепей после монтажа и в процессе эксплуатации велят ПУЭ и ПТЭ соответственно. Казалось бы - отключить провода и кабели от устройства и измеряй их изоляцию на здоровье. Так ведь к терминалам РЗА, например, по полсотни проводов подключено и не везде разъемы предусмотрены. Второй пример: сопротивление изоляции какого-нибудь крана требуют измерять ежегодно. А в современных кранах электродвигателями частотники управляют. Вот и пошли туда на замеры какого-нибудь чудотворца - по незнанке все попалит! А начнет от частотников кабели отключать - будет лазить по этому крану неделю, да еще и что-нибудь подключит не туда, а заказчики сейчас - ух, крутые! Больше не позовут работать. Так что, мы действительно друг друга малость не поняли, я имел в виду то, что эти устройства именно мешают измерять сопротивление изоляции.
|