Петля "фаза-нуль"

Добрый вечер!
Хотел бы узнать влияет ли нагрузка потребителей, при измерениях петли "фаза-нуль".?
# 1 | 2011-09-06, 21:20




Quote (Сергей)
Хотел бы узнать влияет ли нагрузка потребителей, при измерениях петли "фаза-нуль".?

Точно не скажу почему, но знаю точно что нагрузка потребителей не влияет на измерения петли фаза-нуль
# 2 | 2011-09-16, 18:34




Измерение сопротивления петли фаза-нуль проводят при отключенной нагрузке. Поэтому не влияет.
# 3 | 2012-02-28, 00:15




Quote (energetik)
Измерение сопротивления петли фаза-нуль проводят при отключенной нагрузке. Поэтому не влияет.

Измерение сопротивления петли проводятся и при включённой нагрузке. Лично замеряли при работающем электродвигателе. Разницы между замерами при нагрузке и без неё нет, ну разве что чисто теоретически, если учитывать, что при нагрузке силовые провода нагреваются и сопротивление меняется.
# 4 | 2012-04-09, 22:57



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Петля "фаза-нуль"
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

eduardalex517 eduardalex517
Эдуард Никитин
Сообщений: 0
seo7around seo7around
Ольга Around WEB
Сообщений: 0
jazzrock1965 jazzrock1965
Jazz Blues
Сообщений: 0
kleshchukov86 kleshchukov86
Андрей Клещуков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766