Существует несколько методов определения места повреждения в кабельной линии. Но сначала необходимо получить устойчивое трёхфазное кз. Для этого используют специальные трансформаторы прожига. 1. Волновой метод. В линию генерируют сигнал и по длине отраженной волны определяют растояние до места повреждения. Имея на руках схему прокладки кабеля, можно примерно прикинуть место повреждения. 2. Индукционный метод. В линию генерируется сигнал и при помощи специальной трубки и наушников необходимо двигаться вдоль лиии. По всей длине линии уровень сигнала должен быть однородным, увеличиваясь по мере приближения к месту повреждения и достигая своего максимума непосредственно в месте повреждения. По мере удаления от места повреждения или от кабельной линии, сигнал затухает и пропадает совсем. Но у этого метода есть свои "подводные" камни. Например, близко расположенные трубы будут давать ложный сигнал. 3. Акустический. При помощи разрядного конденсатора в линию подаётся разряд. В месте повреждения при помощи специальных акустических датчиков или тупо лопаты smile слышны характерные щелчки. На практике применяют все три метода в комплексе. Именно в этой последовательности.
такое очень редко получаеться. Обычно одно из двух - или быстро или точно. А по теме - опять таки применяют метод в зависимости от условий и нужного результата. И нет универсально решения в таком вопросе. Как что обратитесь к специалисту!
Есть множество литературы, приборов, описания, почитав которые, думаешь, что сейчас быстренько сам все отыщешь. Но те, кто сталкивался с отысканием места повреждения скажут ( и будут правы), что без опыта не получится, лучше обратиться к специалистам, если это часть твоей работы - то под руководством опытного специалиста надо какое-то время поработать.