Испытания силового трансформатора!

Доброе время суток! Сегодня столкнулись с такой проблемой на КТП (2 трансформатора) при испытания обоих трансформатора 10кВ переменным напряжением очень большой ток утечки.
Расскажу подробнее о лаборатория 2007 г. и все это время ею не пользовались, вопрос конечно возникает, а исправна ли она, мы решили испробовать испытали шинный мост все отлично, утечки нет!
Сами трансформаторы 1993 г., второй 1992 г. происхождения, новые, 630 ква, соединение обмоток У/Ун-о, изоляция отличная от 3000 до бесконечности, сопротивление обмоток прекрасное на обоих!
Жду ваших ответов!
# 1 | 2012-05-03, 21:28




А насколько большой был ток и какое испытательное напряжение подавали? Ток будет больше, чем при испытании шинного моста из-за большой индуктивности трансформаторов.
# 2 | 2012-05-03, 22:22




ток утечки при испытательном напряжении 10 кВ. составлял больше 10 мка, дальше начинаешь подавать напряжении ток утечки растет и срабатывает защита!
# 3 | 2012-05-04, 08:20




А при каком токе сработала защита? и опишите как собирали схему для испытания обмоток трансформатора? Напряжение до скольки кВ поднимали? И росло ли оно? Может ток рос, а напряжение оставалось на 0 (КЗ)? Мы как-то подавали 30 кВ на обмотку 35кВ трансформатора ТМ-6300/35, ток утечки был около 40 мА. Защита была выставлена на 50 мА. Больше подавать не стали из-за того, что трансформатор старый, а нормы в принципе не требуют испытания повышенным напряжением таких трансформаторов.
# 4 | 2012-05-08, 00:30




У трансформаторов мощностью 630 КВА изоляция обмоток имеет большую емкость. При подачи испытательного напряжения частотой 50Гц возникает емкостной ток утечки, величина которого может быть больше уставки защиты испытательной установки (АИД-70 или АИИ-70). В этом случае, при необходимости, можно заменить испытания переменным током заменить на испытания постоянным током. Величина испытательного напряжения при этом берется в 1,41 больше, чем при переменном токе.
# 5 | 2014-08-02, 23:43



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания силового трансформатора!
Страница 1 из 11
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

kuankazak kuankazak
Куандык
Сообщений: 0
180irinka 180irinka
Ирина Рассказова
Сообщений: 1
alekceigolovan alekceigolovan
Alekcei Golovan
Сообщений: 0
ucoz_reg_2 ucoz_reg_2
Никита Мальцев
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760