Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания разрядников РВО-6,10 (Определение пробивного напряжения)
Испытания разрядников РВО-6,10

Достаточно ли одного измерения или требуется проводить несколько опытов? В инструкциях не описано, а слышал мнение, что надо несколько испытаний проводить.
# 1 | 2011-09-03, 16:05




Quote (Гость)
Достаточно ли одного измерения или требуется проводить несколько опытов? В инструкциях не описано, а слышал мнение, что надо несколько испытаний проводить.

Не вижу смысла проводить несколько испытаний.
# 2 | 2011-09-03, 16:08




Нормы ссылаются на завод-изготовитель, а завод рекомендует измерять 5 раз пробивное напряжение и считать среднее.
# 3 | 2012-02-28, 00:12




Нормы завода не читал, но из практики если пробивное не попадает в нормы, то проверяем максимум еще 1 раз. Если при каждом испытании проверять по 5 раз срок службы разрядника снизится, т.к. каждый раз при пробое может подгорать изоляция между искровыми промежутками. А если еще и защита грубовата (т.е. при пробое испытательный аппарат не сразу отключается), то можно и хороший разрядник убить. Давно еще сам лично один РВО-10 при испытаниях ухайдокал smile Сам потом его и ремонтировал...
# 4 | 2012-07-21, 13:55




Срок эксплуатации разрядников 20 лет, испытывают их раз в 3 года (или 6, если установлены внутри помещения), думаю, если 5 раз делать опыт, то это не сильно скажется на их сроке эксплуатации.
# 5 | 2012-08-03, 10:35




Незнаю как где но разарядник очень прихотливая штука бывает и десять раз откроется а бывает и первое испытание является последним
# 6 | 2012-08-20, 18:06




Мы повторяем проверку пробивного напряжения разрядников 3-5 раз. Конкретное количество зависит от пробивного напряжения. Если оно выходит за пределы нормы, то можно и повторить лишний раз. Один раз это мало. Повредить разрядник от нескольких замеров пробивного напряжения  практически невозможно, да и мощность испытательной установки небольшая.
# 7 | 2014-07-31, 00:03



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания разрядников РВО-6,10 (Определение пробивного напряжения)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Трясило Трясило
Ярослав
Сообщений: 0
shvaikoinna65 shvaikoinna65
Inna Shvaiko
Сообщений: 0
andriy54335433 andriy54335433
Андрій Томашук
Сообщений: 0
koshalex909 koshalex909
Alex Kosh
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766