[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » испытания кабелей сшитого полиэтилена
испытания кабелей сшитого полиэтилена

Здравствуйте! Возник вопрос при испытании кабелей сшитого полиэтилена частой 0,1 Гц какой показатель тока утечке должен быть ? Не превышать каких норм? И если можно подскажите каким нормативным документом зарегламентировано в Украине? Заранее спасибо!

Добавлено (18.04.2012, 18:35)
---------------------------------------------
Люди что никто ч этим вопросом ни когда не сталкивался?

# 1 | 2012-04-18, 20:35 Сообщение отредактировал Myrik - Пятница, 2012-04-13, 20:48




Испытание на пробой методом (VLF) выполняют напряжением: U исп = 3U0; частой, например 0,1 Гц.
Величины напряжения пробоя:
кабель 6 кВ - 10,5 кВ;
кабель 10 кВ - 17,3 кВ;
кабель 15 кВ - 26,0 кВ;
кабель 20 кВ - 34,6 кВ"
кабель 35 кВ - 60 кВ.
Прикрепления
2588441.jpg(27.8 Kb)
# 2 | 2012-04-19, 10:29




СОУ 20_304_2009 НИ КЛ до 500 кВ. Если во время испытания ток утечки будет увеличиваться или появятся толчки тока, то необходимо увеличить в 2 раза продолжительность испытания. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным параметром.
# 3 | 2012-04-19, 14:02




Спасибо ребята!
С этим нормативным документом я знаком и читал, но начальство говорит, что мол такого не должно быть, ток утечки учитывается! Мотивирую тем, что для кабелей с бумажной изоляции нормы по токам утечке есть значит должны быть и на сшитый полиэтилен!
# 4 | 2012-04-19, 14:43




Тогда, стоит обратиться к заводу-изготовителю с запросом разъяснить надо или не надо. Получив официальный ответ от завода, начальство точно успокоится))
# 5 | 2012-04-20, 10:34




Завод изготовитель именно так и ответил: "СОУ 20_304_2009 НИ КЛ до 500 кВ. Если во время испытания ток утечки будет увеличиваться или появятся толчки тока, то необходимо увеличить в 2 раза продолжительность испытания. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным параметром".
Но их это не успокоило! Я и решил в интернете поискать ответ, но все бесполезно!
# 6 | 2012-04-20, 11:28




Я поражаюсь с руководства!У нас были ситуации, когда отсутствует необходимая документация, а опыт коллег подсказывает как решить важную проблему (испытания вводов 35кВ на масляных выключателях), так их это не устраивает, необходимо официальное подтверждение... А у Вас наоборот, есть официальные нормы, завод подтверждает, а начальство не успокоится никак))
# 7 | 2012-04-21, 14:03




ни чего, будем идти на пролом!)))
Всем спасибо за ответы!

Добавлено (25.04.2012, 18:31)
---------------------------------------------
Еще один вопрос, чтоб не создавать новой темы: вот пример мы тянем трассу около 7км., поверяем кабеля кусками, вопрос на одном куске кабеля муфта, а на другом ничего простой пустой конец, подскажите надо на него какую-нибудь заглушку или типа что этого? Как мне подсказали вроде бы ничего не надо, главное чтоб экран с жилой были на определенном расстоянии!
Жду вашего совета друзья!

# 8 | 2012-04-25, 20:31




Надо в ПУЭ порыться, чтоб ответить. Я тоже такое часто видел. Кабели старые и испытания повышенным выдерживали... Вроде бы нормально.
# 9 | 2012-05-03, 22:56



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » испытания кабелей сшитого полиэтилена
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

eduardalex517 eduardalex517
Эдуард Никитин
Сообщений: 0
seo7around seo7around
Ольга Around WEB
Сообщений: 0
jazzrock1965 jazzrock1965
Jazz Blues
Сообщений: 0
kleshchukov86 kleshchukov86
Андрей Клещуков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766