периодичность испытания осветительной эл.проводки

Подскажите, пожалуйста, где можно найти периодичность испытания сопротивления изоляции внутренней силовой и осветительной электропроводки.
В ПТЭЭП указано: объекты повышенной опасности - 1 раз в год, а в неопасных зонах (например админздание, бытовой корпус и тд) какая периодичность?
Заранее спасибо
# 1 | 2012-03-15, 22:25




.
Quote (Egor80)
Подскажите, пожалуйста, где можно найти периодичность испытания сопротивления изоляции внутренней силовой и осветительной электропроводки.
В ПТЭЭП указано: объекты повышенной опасности - 1 раз в год, а в неопасных зонах (например админздание, бытовой корпус и тд) какая периодичность?
Заранее спасибо

Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей ( ПТЭЭП )
2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3)
# 2 | 2012-03-15, 22:46




wink
# 3 | 2012-03-16, 18:34




Периодичность испытаний любого электрооборудования можно узнать здесь: Норми випробування електрообладнення СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007.
# 4 | 2012-03-22, 23:22



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » периодичность испытания осветительной эл.проводки
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

seoexim1112 seoexim1112
SEO Exim
Сообщений: 0
olegsandr68 olegsandr68
Oleg k
Сообщений: 0
tattookievaa tattookievaa
Сергей Сергеев
Сообщений: 0
UkrMark UkrMark
SALES UKRMARK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766