Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания силового трансформатора (Сопротивление обмоток постоянному току более 2%)
Испытания силового трансформатора

Добрый день, уважаемыеколлеги! На прошлой неделе проводили испытания силовых трансформаторов. В
ЗТП их 2. Один испытания прошел успешно, а по второму возникла проблема при измерении
сопротивления обмоток постоянному току. С высокой стороной порядок (АВ-5,063Ом,
ВС-5,108, СА-5,072), а вот с низкой следующая ситуация (ав-0,03762, вс-0,00974,
са-0,03516, ао-0,03148, во-0,00692, со-0,00426). Получаем перекос более 2%.
Трансформатор ТМ 250/10 (ВН -10кВ, НН-0,4кВ). Теперь возникает следующий вопрос. Возможно ли
провести своими силами ремонт? Заранее благодарен.
Прикрепления
4437399.jpg(193.7 Kb)
# 1 | 2015-10-07, 15:24




Судя по цифрам, на фазе "А" обмотки НН контакт ухудшился, причем, значительно.
Ремонт трансформатора - вещь непростая. Сложность заключается в том, чтобы масло после вскрытия крышки не успело набраться влаги. Если речь идет о ревизии соединения вывода обмотки фазы "А" НН со шпилькой вывода, то попробовать, в принципе, можно. Но перед тем, как разболтить крышку трансформатора, запаситесь новой прокладкой из маслостойкой резины - менять ее придется по-любому. В помещении для ремонта должно быть сухо. Не держите его долго открытым, а после сборки проверьте масло на пробивное напряжение.
Хотя, если есть возможность и деньги, отправьте его лучше в ремонт в специализированную организацию. К ним, если что, и претензии потом можно предъявить.
# 2 | 2015-10-17, 10:50




Если трансформатор был в работе, скорей всего у него ослабло крепление шин от обмотки к низковольтным выводам трансформатора. В принципе на стороне НН или это или витковое. Можно было попробовать до вскрытия измерить коэффициент трансформации низким напряжением. Если он одинаковый, я попробовал опыт ХХ провести. Там если кз в обмотке, сразу б стало видно по резкому возрастанию потерь и тока ХХ.
В общем если ХХ и коэффициент в норме, можно и на месте вскрыть, а так лучше просто поменять трансформатор. А этот отвезти в ремонт.
# 3 | 2016-01-11, 05:45




Цитата maslenok ()
или витковое
Вероятность очень мала. В основном контакты мучают. При витковом с такими сопротивлениями это, ИМХО, не трансформатор, а кипятильник: греться будет очень сильно. Есть еще вариант: попробовать пирометром температуру на выводах НН посмотреть. Если на фазе "А" при равномерной нагрузке по фазам температура будет выше, то вопрос с диагнозом будет предельно ясен.
# 4 | 2016-01-11, 21:24




Да в контактах там только гайка на шпильке раскрутится может.
# 5 | 2016-01-12, 00:33




А что у вас пирометры есть?
# 6 | 2016-01-12, 00:34




Цитата maslenok ()
А что у вас пирометры есть?
КАК, у Вас НЕТ?! Я правильно понял, что Вы живете и работаете в Санкт-Петербурге?
Пирометров хватает, их даже на загнивающих предприятиях имеют. Дистанционные, с лазерным прицелом. А вот тепловизоров - чего нет, того нема...
# 7 | 2016-01-12, 17:08




Alexzhuk, нету пирометров, да и тепловизоров нету. Если честно я не разу и не видел пирометр... Вот тепловизоры видел, к нам с лаборатории приезжают раз в год.
# 8 | 2016-02-04, 15:09




Цитата maslenok ()
нету пирометров,
Сочувствую, вещь очень полезная. Оперативный персонал на местной ТЭЦ регулярно обходит с портативным пирометром с лазерным прицелом распределительные устройства. Находят "аномалии", записывают в журнал, ремонтники потом разбираются.
Я вообще склонен считать, что в нормальной ЭТЛ обязательно должен быть не только пирометр, но и тепловизор. Кстати, в каких-то НД видел раздел, касающийся тепловизионного контроля. Никто не помнит, где он есть и о чем там пишут?
# 9 | 2016-02-04, 20:58



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания силового трансформатора (Сопротивление обмоток постоянному току более 2%)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rishanglad rishanglad
Light Master
Сообщений: 0
Трясило Трясило
Ярослав
Сообщений: 0
shvaikoinna65 shvaikoinna65
Inna Shvaiko
Сообщений: 0
andriy54335433 andriy54335433
Андрій Томашук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766