Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Изоляция кабеля
Изоляция кабеля

Какой допустимое сопротивление изоляции кабеля для включения в работу? Кабельная линия 0,4кВ, длина 120 метров, марка кабеля СБ 3*70 ноль идет по свинцовой оболочке...
# 1 | 2011-08-07, 13:47




Всегда принимают минимальное сопротивление для включения в работу на 1 МОм - 1 кВ.
Т.е. для кабельных линий 0,4 кВ минимальное сопротивление изоляции будет 0,5 МОм, а для кабельной линии 6кВ будет 6 МОм.
# 2 | 2011-08-13, 13:21




Для кабельных линий выше 1кВ сопротивление изоляции не нормируется.
# 3 | 2011-09-03, 16:02




Да, действительно, по нормам для 0,4кВ минимально допустимое значение - 1МОм, а вот если в кабеле на напряжение 6кВ будет 6Мом, всё равно следует задуматься, почему такое маленькое сопротивление, хоть и в пределах нормы. Если кабель старый, то причина ясна, а если новый - то надо подумать.
# 4 | 2012-04-09, 23:17




И все таки по нормам для 0,4 кВ - 0,5 МОм. А для высоковольтных кабелей не нормируется, но для того там и необходимо проводить испытание повышенным напряжением - это главный показатель для высоковольтных кабелей. Выдержал - в работу, нет - ищем повреждение.
# 5 | 2012-07-21, 13:39




Не нормируется, но проверяется. Так как бывает она портиться, проверяют не стандартным мегомметром постоянного тока. Так же нельзя высоковольтный кабель оставлять без напряжения. После долгого времени без напряжения они проверяются, бывает у масляных из муфт вытекает масло - в таком случае тоже лучше проверить и чем выше тем лучше, но минимум 10МОм
# 6 | 2012-07-22, 19:03




Цитата yuragrin ()
Какой допустимое сопротивление изоляции кабеля для включения в работу?

Посмотреть здесь.....
ПУЭ_2014 Глава 1.8
# 7 | 2015-02-27, 00:09



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Изоляция кабеля
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

eduardalex517 eduardalex517
Эдуард Никитин
Сообщений: 0
seo7around seo7around
Ольга Around WEB
Сообщений: 0
jazzrock1965 jazzrock1965
Jazz Blues
Сообщений: 0
kleshchukov86 kleshchukov86
Андрей Клещуков
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766