Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания старых кабельных линий
Испытания старых кабельных линий

Нередко случается, что необходимо испытать кабельную линию, качество которой заведомо неудовлетворительное. То по 10 муфт на километр длины, то концевые заделки неудовлетворительные, то проложена невесть в каком грунте, а то и просто очень старая и последний раз проходила испытания во время половецкого нашествия.
А выводить ее из строя в данный момент крайне нежелательно. Короче говоря: нужен протокол испытаний и действующая кабельная линия, а денег и времени на ее ремонт в случае пробоя у заказчика нет.
Как быть в такой ситуации?
# 1 | 2015-04-07, 01:18




Просто проложить новый. Если нет денег то испытать дав напряжение повышенной мощности в 2 раза на 1 минуту. Если ничего не случится то можете смело эксплуатировать.
# 2 | 2015-04-07, 14:16




Цитата Misha ()
напряжение повышенной мощности в 2 раза на 1 минуту
???
# 3 | 2015-04-07, 17:16




Мы в таких случаях 30кВ даем...Держит, значит хватит...Имею ввиду кабели на 10кВ. Шестерки - 20-25. Плановые  испытания КЛ - это всегда головная боль для кабельщиков и линейщиков сетевых. Ведь ремонтировать кабель придется им.
# 4 | 2015-04-07, 20:22




Цитата Alexzhuk ()
а денег и времени на ее ремонт в случае пробоя у заказчика нет.
Некоторые договариваются. Но все это чревато аварийным выходом кабеля из строя в самый неожиданный момент.
# 5 | 2015-04-07, 20:34




Цитата maslenok ()
Некоторые договариваются.
Свежий пример.
Кабель ААШв 3х70 10кВ, длина 200м. Трасса- сложная. Срок эксплуатации -15-20 лет. В эксплуатации ни разу не испытывался. Испытать нужно.
Согласовали с энергетиком предприятия величину испытательного напряжения. 15кВ, 5 минут. Предупредили, что эти цифры будут записаны в протокол в графе "Примечание", где будет указано, что именно по его распоряжению принято такое испытательное напряжение. Согласился.
Фаза А. Подъем. 15кВ. Ток утечки - 0,03 мА. Ровный. Выдержала. Могла бы и больше.
Фаза В. Подъем.
5кВ - 0,03мА.
7кВ - 0,06мА.
Настораживает.
10кВ - 0,08мА.
12,5кВ -0,1мА. Подъем прекращен. Испытываем 5 минут. Отключаем.
Фаза С. Как на фазе А.
Далее призываем энергетика, сообщаем результаты. Будет готовится к возможному ремонту. Кто предупрежден, тот вооружен.
В итоге - волки сыты. овцы целы.
# 6 | 2015-04-10, 18:24




Цитата Alexzhuk ()
Свежий пример.Кабель ААШв 3х70 10кВ, длина 200м. Трасса- сложная. Срок эксплуатации -15-20 лет. В эксплуатации ни разу не испытывался. Испытать нужно.
Согласовали с энергетиком предприятия величину испытательного напряжения. 15кВ, 5 минут. Предупредили, что эти цифры будут записаны в протокол в графе "Примечание", где будет указано, что именно по его распоряжению принято такое испытательное напряжение. Согласился.
Фаза А. Подъем. 15кВ. Ток утечки - 0,03 мА. Ровный. Выдержала. Могла бы и больше.
Фаза В. Подъем.
5кВ - 0,03мА.
7кВ - 0,06мА.
Настораживает.
10кВ - 0,08мА.
12,5кВ -0,1мА. Подъем прекращен. Испытываем 5 минут. Отключаем.
Фаза С. Как на фазе А.
Далее призываем энергетика, сообщаем результаты. Будет готовится к возможному ремонту. Кто предупрежден, тот вооружен.
В итоге - волки сыты. овцы целы.
Так вы подали на кабель испытательное напряжение, которое даже не превышает рабочее напряжение кабельной линии. Можете считать, что и не испытывали его))). Я про фазу B.
# 7 | 2015-05-24, 16:12 Сообщение отредактировал maslenok - Воскресенье, 2015-05-24, 16:14




Цитата maslenok ()
Я про фазу B
Согласен. Но у меня выбор был невелик: не испытывать фазу В и оставить кабель в работе под ответственность главного энергетика или испытать, пробить (гарантированно) и поставить предприятие на грань остановки. Они бы не скоро организовали поиск повреждения и ремонтные работы.  А так - пусть готовятся.
Кабель, кстати, до сих пор в работе. Под нагрузкой. Пока живой.
# 8 | 2015-05-25, 01:17



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Испытания старых кабельных линий
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rentdrive12 rentdrive12

Сообщений: 0
maxkovcovalenko maxkovcovalenko
Максим Коваленко
Сообщений: 0
andreichumakow1965 andreichumakow1965
Андрей Чумаков
Сообщений: 0
logon757 logon757
Невал Электромонтаж
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766