Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Низкое сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМ-160/ (Можно ли трансформатор оставить в работе?)
Низкое сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМ-160/

Здравствуйте! На этой неделе проверяли трансформатор ТМ-160/10 дачникам, стоящий в закрытой ТП. Изоляция 50 МОм между обмотками ВН и НН и 40 МОм по схемам ВН-НН+К и НН-ВН+К при 40 градусах Цельсия. Коэффициент абсорбции где-то 1,4. Все остальные параметры трансформатора (омическое сопротивление обмоток, ток и потери хх, коэффициент трансформации) в пределах нормы. Отобрали пробу масла. Тоже в норме. Согласно правилам эксплуатации электроустановок потребителей минимальное значение сопротивления изоляции обмоток трансформатора при 40 градусах - 120МОм. Но в правилах указано, что это после капремонта. А в эксплуатации согласно правилам непонятно нормируется или нет. Вот возник вопрос стоит ли делать ремонт со вскрытием трансформатора. Или допустимо оставить в работе.  Вопрос возник почему? Для дачников это затратно. На своих ТП с такой изоляцией мы трансформаторы выводим в ремонт с заменой масла и сушкой обмоток.
# 1 | 2014-07-29, 21:10 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2014-07-30, 00:02



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Низкое сопротивление изоляции обмоток трансформатора ТМ-160/ (Можно ли трансформатор оставить в работе?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0
zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766