Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора
Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора

Здравствуйте! Меня зовут Антон, работаю главным энергетиком в районной котельной
Прошу пояснить компетентных специалистов по следующему вопросу:
В настоящее время на предприятии подрядной организацией проводятся высоковольтные испытания и измерения электрооборудования.
При измерениии сопротивления обмоток силового трансформатора 1600кВа 10/6кВ, гр. соединениязвезда/треугольник электронным прибором аналогом моста постоянного тока получились следующие результаты:
Высокая сторона: Rab=13,7Ом, Rbc=13,6Ом, Rаc=13,6Ом 
Низкая сторона: Rab=2,95kОм,Rbc=
1,93kОм , Rаc=1,95kОм  
На данный трансформатор отсутствует какая-либо документация и при измерениях на похожем трансформаторе S=2500кВА средние значения сопротивления обмоток по стороне 6кВ 2,9 Ом, т.е. соответствуют параметрам трансформатора, а тут килоОмы, да и о 2% допустимых и речи нет
Я подозреваю что имеет место обрыв, но меня сильно смущает, что трансформатор с такими параметрами находился в работе
Возможно ли это? 
Буду очень признателен за какие-либо соображения на эту тему
# 1 | 2013-08-16, 17:48




Антон. Вы разговаривали с подрядчиком? Омическое сопротивление обмотки 6кВ трансформатора на 2500 кВА не может быть таким большим. Вряд ли здесь обрыв, ведь у вас трансформатор в работе. Может быть испытатели просто ошиблись? Не правильно записали показания прибора. Я бы дополнительно померил параметры хх и коэффициент трансформации. Уточните плиз, какое заключение сделано по результатам замеров?
# 2 | 2014-08-01, 21:17




Чтоб такое сопротивление, да на стороне НН - быть того не может. А трансформатор в эксплуатации как себя ведет - не греется? Посмотрите пирометром температуру на выводах НН, сам трансформатор обойдите со всех сторон. Запросите решение у той подрядной организации, что произвела замеры: какую причину сего феномена они сами видят? Как вариант: найдите еще одну лабораторию, пусть проведут независимую экспертизу.
Вопрос совсем не праздный: если сопротивление на обмотке НН такое, как Вы указали, трансформатор подлежит выводу из работы и отправке в ремонт. Немедленно!
# 3 | 2014-11-02, 12:13




Цитата Alexzhuk ()
Чтоб такое сопротивление, да на стороне НН - быть того не может. А трансформатор в эксплуатации как себя ведет - не греется? Посмотрите пирометром температуру на выводах НН, сам трансформатор обойдите со всех сторон. Запросите решение у той подрядной организации, что произвела замеры: какую причину сего феномена они сами видят? Как вариант: найдите еще одну лабораторию, пусть проведут независимую экспертизу.Вопрос совсем не праздный: если сопротивление на обмотке НН такое, как Вы указали, трансформатор подлежит выводу из работы и отправке в ремонт. Немедленно!
Да он с таким сопротивлением низковольтных обмоток  и не работал бы нормально. Судите сами. Напряжение обмотки НН 6000В, а сопротивление около 2000Ом. При мощности трансформатора 1600кВа, омическое сопротивление обмотки НН таким большим никак не будет. Сразу что-нибудь отгорело бы и трансформатор не выдавал бы нормальное напряжение. Скорее всего просто опечатка в протоколе, либо ошибка измерений. В таких случаях, необходимо повторить замеры вторым прибором и выполнить дополнительные испытания трансформатора. Если второго прибора под рукой нет, для грубого тестирования можно использовать мегаомметр типа М4100/5 или М4100/4, подключив провода на килоомы.
# 4 | 2014-11-05, 06:52 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2014-11-05, 07:01



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Испытания » Измерение сопротивления обмоток силового трансформатора
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0
vlomov530 vlomov530
Виктор Ломов
Сообщений: 0
Schumi Schumi
Діма Schumi
Сообщений: 0
andrey7904 andrey7904
Андрей
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766