Доброго времени суток! Надо сделать опыт ХХ при малом напряжении для трансформатора 6/0,4 кВ со схемой и группой соединения обмоток У/Ун-0. Измерения посредством ЛВИ-3AVG и измерителя параметров трансформаторов "Коэффициент". Хочу пофазно измерить ток и потери, подавая напряжение 220 В на обмотку НН (ВН разомкнута). Какие перемычки надо ставить, чтобы замкнуть неиспользуемую фазу и надо ли вообще? Если обмотка соединена в треугольник - то понятно, а как правильно сделать если звезда с нейтралью? Заранее всем спасибо.
|
Замер ХХ при группе соединения У/У-0 можно делать подачей напряжения на выводы обмоток а0, b0, c0 поочередно. Закорачивать ничего не надо. При обычной конструкции магнитопровода трансформатора ток и потери ХХ на фазе b0 будут меньше чем на фазах а0, c0. А на фазах а0, c0 ток и потери ХХ должны быть примерно одинаковыми.
Производя опыт ХХ путем подачи напряжения 220В на обмотку НН трансформатора 6/0,4 кВ, необходимо помнить, что на обмотке ВН при испытаниях возникнет высокое напряжение. Поэтому работы необходимо проводить строго соблюдая ПТБ.