[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Новости ресурса » Поиск информации » Паспорт и инструкция по эксплуатации выключателя ВВК-10 (Техобслуживание и ремонт ВВК-10)
Паспорт и инструкция по эксплуатации выключателя ВВК-10

Здравствуйте! Помогите найти заводскую инструкцию по техобслуживанию и ремонту и паспортные данные высоковольтного выключателя ВВК-10кВ.
# 1 | 2016-01-04, 17:25




Попробуйте связаться с заводом изготовителем, возможно он вам поможет. Я обычно так делал, если не мог найти что-то подходящее в интернете. Кстати у них наверняка есть сайт, где можно с ними связаться.
# 2 | 2016-01-05, 08:44




Цитата lutyi-oleg ()
Попробуйте связаться с заводом изготовителем
На сайте релейщиков есть похожий вопрос, но нет ответа. Фраза в вопросе:
Цитата
 Мосэлектрощит вступает в бестолковую переписку
навевает на бесполезность связи с заводом-изготовителем
# 3 | 2016-01-05, 19:23




Может у кого есть такие выключатели в эксплуатации и сохранилась документация? Если серьезно я не в курсе даже кто завод-изготовитель. Выключатели данной марки работают у нас около 15 лет и практически не требовали обслуживания. Наши маслята только масло меняли. А сейчас стали барахлить. Начались отказы. А заводской документации на них практически не осталось. Интересно, какой завод выпускал высоковольтные выключатели ВКЭ-10 в начале 90 годов???
# 4 | 2016-01-06, 01:29 Сообщение отредактировал maslenok - Среда, 2016-01-06, 01:31




Цитата maslenok ()
ВКЭ-10
Так поточнее, все-таки, ВКЭ или ВВК? 
http://194.58.155.128/files/docs/33599/Rec_33599.PDF
Внизу указан производитель: ОАО "Нижнетуринский электроаппаратный завод". Хотя допускаю, что их могли делать все, кому не лень. Сейчас они, видимо, вошли в концерн "Высоковольтный союз", официальный сайт: http://www.vsoyuz.com/
# 5 | 2016-01-06, 11:52




А что именно выходит из строя, что отказы ? У нас масленые выключатели вообще проблем, кроме доливки масла не вызывают уже, как лет 30 ))).
# 6 | 2016-01-06, 12:16




Кстати возможно причина не в выключателе самом, а настройках релейной защиты (уставки). Как часто у вас проводят расчеты режимного дня ? Может их вообще давно не делали, а нагрузки сильно выросли либо упали.
# 7 | 2016-01-06, 12:18




Цитата lutyi-oleg ()
А что именно выходит из строя, что отказы ? У нас масленые выключатели вообще проблем, кроме доливки масла не вызывают уже, как лет 30 ))).
Да механика просто поизносилась. Вот мы и думаем, что проще - сделать капитальный ремонт выключателей, либо заменить их на вакуумники. А так все конечно зависит от типа выключателя и места его установки. Если выключатель редко работает - это одно, а если он часто отключает рабочие токи и на линии постоянные КЗ - это совсем другое.
# 8 | 2016-01-08, 18:29




У нас выключатели ВМГ-133 и ВМГ-10 с приводами ППМ, ПП-67, ПР на некоторых ТП более 50 лет работают.
Олег, нужен паспорт именно на ВКЭ-10.
# 9 | 2016-01-08, 18:32 Сообщение отредактировал maslenok - Пятница, 2016-01-08, 18:41




Сейчас такие или их модификации выпускает российская компания ООО Экопромстрой. Но инструкции по техобслуживанию и ремонту я не нашел на их сайте...
# 10 | 2016-01-08, 19:00




Похоже, создавая тему я тупанул. Неправильно указал тип выключателя. Надо бы переименовать ВВК-10 на ВКЭ-10 в названии темы...
# 11 | 2016-01-08, 19:05




Цитата maslenok ()
Но инструкции по техобслуживанию и ремонту я не нашел на их сайте...
Есть вариант, что ее не существует в природе.
Цитата maslenok ()
Да механика просто поизносилась.
Если запчасти выпускаются, то чинить можно. Есть предприятия, на которых ВМГ-133 с приводами ПРБА еще эксплуатируются. Запчастей к ним давно нет, выкручиваются как-то. ВКЭ, в отличие от ВМГ, еще выпускают.
Замена на вакуумники - мысль хорошая. Но это потянет за собой изменение схем управления, обычно меняют и релейку одновременно. В общем - все в комплексе. И проект нужен.
Так что хорошая у Вас головоломка.
# 12 | 2016-01-09, 11:25




Все зависит от того, на что менять. Мы на одной подстанции меняли выключатели ВМП-10 на ВВВ-TEL. Там, да в релейке изменения были. А еще меняли ВМП на вакуумники других типов, там в цепях управления изменений меньше было.
# 13 | 2016-01-10, 04:05




Цитата maslenok ()
ВМП-10 на ВВВ-TEL.
Силовую часть сами монтировали? Габариты и конструкция выключателей принципиально отличаются, ошиновку переделывать приходится. Для выкатных ячеек делается так называемый "ретрофит": заказывается выкатной элемент с ваккумным выключателем в сборе.
Делали такую вещь на одном предприятии (неоднократно). Главное: дать производителю точные размеры телеги. Но и тут казусы бывают. В последний раз пришлось жестко вгонять шины в геометрию, чтобы по разъемам силовым попали. Даже секцию выводить пришлось, неподвижные контакты двигать.
На этом предприятии работала еще одна фирма над такой же задачей. Мы давно справились, уже позабыли все, и тут через полгода случайно узнали, что они там до сих пор копаются. Не так все просто оказалось. Помимо телеги надо установить несколько концевиков, дуговую защиту на Орион ДЗ, микропроцессорный терминал Sepam, три трансформатора тока вместо двух, полностью при этом заменив все вторичные цепи. А потом - заставить все это правильно работать.
У конкурентов проблемы начались с полной нестыковкой телеги по силовым контактам.
# 14 | 2016-01-10, 11:58




Цитата Alexzhuk ()
Силовую часть сами монтировали? Габариты и конструкция выключателей принципиально отличаются, ошиновку переделывать приходится.
Да сами. А что там переделывать? Выкидываешь с тележки все от ВМП-10. Оставляешь только проходные изоляторы. На раму тележки устанавливаешь корпус ВВВ-TEL и его блок  управления. Монтируешь релейку. И все дела. Там в комплекте все необходимое для монтажа идет.
# 15 | 2016-01-18, 20:19



Форум энергетиков и электриков » Новости ресурса » Поиск информации » Паспорт и инструкция по эксплуатации выключателя ВВК-10 (Техобслуживание и ремонт ВВК-10)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lyudmilamigalkina lyudmilamigalkina
Людмила Мигалкина
Сообщений: 0
vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766