Форум энергетиков и электриков » Новости ресурса » Поиск информации » допустимые отклонения металл. опор в градусах (Воздушные линии передач)
допустимые отклонения металл. опор в градусах

Недавно устроился эл. монтером по обслуживанию и ремонту ВЛ. В инструкции написано, что допустимые отклонения вдоль и поперек ВЛ (отношение значения отклонение верхнего конца стойки опоры к ее высоте) 1:200. А сколько это в градусах и см.
# 1 | 2013-06-30, 08:02




не знаю сам плохо в школе учился
# 2 | 2013-06-30, 21:21




1:200 это на 10 м длины отклонение 5 см. Нарисуйте прямоугольный треугольник: а там - катеты, гипотенузы, sin, cos, берете таблицу Брадиса и находите нужный угол.
# 3 | 2013-07-01, 09:30