Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Мегаомметр без рукоятки.
Мегаомметр без рукоятки.

Слышал, что сейчас появились мегаомметры, в которых не нужно крутить рукоятку. То есть должно быть удобно делать проверки одному. Есть ли у кого-нибудь практический опыт использования таких устройств? Поделитесь, как они в работе, надежные ли?
# 1 | 2012-10-03, 15:41



12

прилад М4102/2 працює від батарей або від 220В, має перемикач на 1000В і на 2500В, для вимірювання треба натиснути кнопку на приладі.
# 2 | 2012-10-03, 23:00




Да, уже пару лет пользуемся: ничуть не хуже качество проверки, чем с ручным приводом. Но все равно одному эту работу почти никогда не приходиться выполнять, так как постоянно возникает ситуация: или правила запрещают, или по технологии уж очень неудобно и долго проверять.
# 3 | 2012-10-05, 15:33




Всё зависит от условий работы и измерений. Лично мне часто приходится измерять питающие цепи с изолированной нейтралью, а также вторичные цепи, гальванически развязанные от первичной, т.е.в моем случае питающей. В условиях, когда выключение устройств нежелательно, а измерить сопротивление изоляции надо, все эти цепи(изолированные от"земли") можно прозванивать стрелочным мегером при наличии напряжения в измеряемых цепях.
А вот для измерения электронным мегоомметром цепи надо обязательно обесточивать. В моей работе это большая проблема. Поэтому я пользуюсь только стрелочными с рукояткой типа М4100.
Электронные есть, иногда можно ими попользоваться, ибо разнообразие всяческих цепей большое и иные все-таки можно иногда обесточить.Но на практике желательны только стрелочные типа М4100 с рукояткой вращения.
# 4 | 2012-10-05, 20:31




Я пользуюсь стрелочным мегомметром и как по мне то им куда удобнее пользоваться. Видно при проверке конденсаторов как растет сопротивление по мере накапливания заряда. Электронные же мегомметры я видел лишь для проверки высоковольтных цепей, таких как первичные обмотки трансформатора.
# 5 | 2012-11-03, 11:22




Пользуемся мегаомметром без ручного привода, вполне нормальная вещь. Единственно при разряде батарей или перепадах сети изменяются показания прибора. А так вполне комфортно, переключил шкалу измерений, включил и измеряй. Для нас также делают измерения по кооперации сторонние организации приборами с питанием от сети или батареек.
# 6 | 2013-02-06, 21:11 Сообщение отредактировал Nievjadomy - Среда, 2013-02-06, 21:14




да принцип то один) хоть с ручкой хоть без ручки мегаомметр и на чукотке им останется ) у меня мег-тр 1975 года 500вольт свои функции выполняет, может быть не столь точен в показаниях  но спр. изоляции определяет, пробой определяет. так как на мультик надежды нет!
# 7 | 2013-02-06, 23:06




Здравствуйте!А кто что может сказать про Ф4102/1-1М.Читал,раньше их особо не использовали,так как было много брака у приборов 90х годов выпуска(8-9 штук из 10)
# 8 | 2013-04-09, 19:15



12

Я вже 5 років  користуюся М4201/1  і М4201/2, проблем не було -дуже зручно.
# 9 | 2013-04-09, 21:35




Цитата (12)
Студент

Я вже 5 років користуюся М4201/1 і М4201/2, проблем не було -дуже зручно.
А год выпуска какой?Я нашёл за 200 гривен совершенно новый,90 года,думаю,стоит брать?
# 10 | 2013-04-09, 23:06 Сообщение отредактировал azalis - Вторник, 2013-04-09, 23:07



12

В мене 91 року випуску, 200грн -нормальна ціна, але бажано щоб з проводами- щупами був
# 11 | 2013-04-10, 00:23




какова цена вопроса.
сикока сертифицированный рукоятка - ...........
сикока сертифицированный на внешнем питании - ...........
# 12 | 2013-04-10, 00:29



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Мегаомметр без рукоятки.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766