Чем лучше измерить петлю фаза-ноль?
|
Подскажите, кто-то проводил измерения петли фаза-ноль. Когда начинаю производить измерение сопротивления цепи "фаза-ноль" прибором MIE-500 постоянно вырубает УЗО. Есть ли какой-то другой прибор для измерения?
|
|
Для измерения петли фаза-ноль рекомендую приборы ЕР-180М и ЕР-180. Они очень похожи по принципу действия. ЕР-180 является более современным и точным, чем ЕР-180М, однако, последний - более легкий, что удобно при ношении.Проводить измерения может один человек. Есть еще комплект Е115М, но я с ним не работал.
|
|
А еще лучше. Старый прибор М-417 (стрелочный) отличный прибор, или Щ 4120 (цифровой). Если вырубает УЗО измерения проводи в цепи перед УЗО. У Щ 4120 есть память, если произошло отключение, повторно включаешь питание и на дисплее остаются показания тока КЗ, отсюда и петлю высчитываешь по формуле. Но лучше советую М-417.
|
|
Такая проблема существует. При измерении сопротивления цепи "фаза-нуль" прибором MIE-500 очень часто вышибает УЗО и приходится одному человеку находиться рядом со щитом, а другому проводить электроизмерения
|
|
Есть специальные приборы-измерители сопротивления петли "фаза-ноль": М-417, Ф-4160 и наиболее современный ЕР-180. Ничего отключать не надо, просто вставляете вилку прибора ЕР-180 в розетку, нажимаете на кнопку и на дисплее показывается сопротивление петли в омах.
|
|
Знаю, что лаборатория, которая делает замеры у нас использует для измерения петли фаза-ноль электроизмерительный прибор MZC-300 от фирмы Sonel, который работает по методу падения напряжения на нагрузочном сопротивлении.Замер петли фаза-ноль производят на самой удаленной точке измеряемой линии.
|
|
Все приборы для измерения петли "фаза-нуль" будут вырубать УЗО, поскольку тестовый ток превышает ток срабатывания УЗО. Есть приборы у которых в качестве заманухи введена функция измерения сопротивления петли без отключения УЗО, например Kyoritsu. Но в данном случае измерение возможно только на диапазоне 2000 Ом, с разрешением 1 Ом, плюс погрешность 2% - 40 Ом плюс 4 единицы младшего разряда. Вопрос - что мы можем померять с погрешностью 44 Ом? Поэтому при проведении замеров петли - УЗО надо блокировать, каким бы Вы прибором не работали.
|
|
Цитата val9 (  ) УЗО надо блокировать, каким бы Вы прибором не работали. Полностью согласен. Других разумных и доступных методов измерить сопротивление петли "фаза-нуль" мы так и не придумали. Хотя некоторые мои коллеги считают, что коли цепь защищена УЗО, то и петлю на ней измерять незачем - в данной ситуации, мол, УЗО гарантированно отключит линию. Я так не считаю, потому что при КЗ между фазой и нулевым проводом (а не фазой и РЕ) УЗО не работает, а должен работать автоматический выключатель. Кстати, интересно Ваше мнение по этому вопросу, вдруг я заблуждаюсь? По поводу парка приборов: приобрели приборы Metrel MI-3102H и Metrel MI-3102H CL. Комбайны, позволяющие выполнить весь комплекс работ по электроизмерениям. Не нужно тащить на объект кучу приборов. Для измерения "петли" есть разъем с тремя проводами L,N,PE и провод с вилкой - воткнул в розетку, нажал на кнопку - получи результат. Приборами пользуемся не первый год, все довольны.
|
|
Да, УЗО и автомат выполняют разные функции, поэтому сопротивление петли мерять надо, чтобы правильно выбрать автомат. Комбайны - штука хорошая, вопрос цены, стоимость поверки в Госстандарте, ну и добросовестность персонала которому доверяют такие приборы.
|
|
Цитата val9 (  ) вопрос цены, стоимость поверки в Госстандарте, Тут вопрос интересный: купить и поверять один прибор или целый парк? Но поверка за день не делается. Бывает, что и по месяцу приборы у них "прохлаждаются". И что - все по домам, работать нечем? Значит, надо иметь второй такой прибор или таки парк из приборов, на каждое измерение по одному: мегаомметры, измерители петли фаза-нуль, измерители целостности цепи заземления и т.д. Тут каждый начальник лаборатории выбирает сам, что покупать. Плюс еще тот факт, а что если в лаборатории две бригады? Им всем понадобятся приборы. Как назло, в одно и то же время. Мы, например, пришли к выводу, что для измерений типа "все-все-все" используем комбайн, поехал человек и все им сделал, а когда нужно, например, съездить где-то померить только сопротивление изоляции - берем мегаомметр, если комбайн в этот момент занят. И с поверкой проще - комбайн дублирует любой увезенный в поверку прибор.
|
|
Ну в отношении поверки разницы не вижу, что по срокам, что по цене. Поверяется, как правило, не прибор,а роды работ - сопротивление изоляции, сопротивление защитного провода, сопротивление заземляющих устройств, петля и пр. поэтому , что комбайн на 5 родов работ, что 5 специализированных приборов - выйдет "баш на баш". Согласен, что каждый выбирает под свои потребности - это дело начальника лаборатории, и в том и в другом случае свои преимущества и недостатки.
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) что коли цепь защищена УЗО Я может быть задам крамольный вопрос, но я до сих пор не понимаю за чем нужно устанавливать УЗО, часто от него только дополнительные проблемы, а иногда он просто бесполезен. Жили без него в "старые и добрые времена" и ничего, электробезопасность обеспечивалась основными средствами.
# 12 | 2014-11-11, 11:07 Сообщение отредактировал pr8173 - Вторник, 2014-11-11, 11:59
|
|
Цитата pr8173 (  ) Жили без него в "старые и добрые времена" В старые добрые времена лучину жгли и не задумывались, ни о лампах накаливания, ни об экономках, ни о светодиодных. Каждый прибор имеет свое назначение. Но лучше задавайте свой вопрос в разделе АВТОМАТИКА, а эта тема для петли фаза-нуль
|