Уважаемые форумчане, помогите разобраться. В сетях 0,4кВ для учета устанавливают 3 ТТ в каждую фазу. А в сетях 6-10кВ - в основном 2(А и С). С чем это связано?
|
Счетчики активной энергии имеют два измерительных механизма, каж- дый из них включается на ток фазы и на линейное напряжение. При этом из- меряется энергия, передаваемая по трем фазам.. Для определения переданной по линии 10 кВ энергии следует учитывать не только коэффициент трансформации трансформатора тока, но и коэффи- циент трансформации трансформатора напряжения. Коэффициент трансфор- мации трансформаторов тока на каждой линии индивидуальный, а трансфор- матор напряжения общий для всех счетчиков, установленных в ячейках од- ной секции. Обычно коэффициент трансформации трансформаторов напря- жения kTV для сетей 10 кВ 10000/100 = 100. Тогда после снятия показаний счетчика переданную энергию определяют по формуле A = ( Nкон - Nнач ) kТА kTV . В сетях с изолированной нейтралью трансформаторы тока устанавлива- ют в двух фазах. Это связано с тем, что в сетях с изолированной нейтралью не бывает однофазных коротких замыканий, а повреждения изоляции одной из фаз приводит к протеканию емкостного тока замыкания на землю. Отклю- чаются только междуфазные к.з., на которые реагируют один или два ТТ в двух фазах. Вторичные цепи трансформаторов тока и токовые обмотки при- боров чаще всего соединяют по схеме неполной звезды. Но в счетчике реак- тивной энергии три вращающих элемента, поэтому два из них включаются на фазные токи, а третий на сумму токов двух фаз, как и амперметр в обратный провод. В обратном проводе протекает геометрическая сумма вторичных то- ков двух фаз. Эта сумма равна по величине току третьей фазы, если бы в ней был установлен трансформатор тока. Говорят, что амперметр измеряет ток "отсутствующей фазы". Рисунок 4.3- Подключение измерительных приборов в ячейке 10 кВ
Трансформаторы тока в трехфазных цепях соединяются по схемам пол- ной звезды в четырехпроводных сетях или неполной звезды в сетях с изоли- рованной нейтралью. Для сборки схемы из двух или трех трансформаторов тока необходимо знать полярность выводов обмоток. Обычно выводы транс- форматоров тока имеют буквенно-цифровую маркировку: начало и конец первичной обмотки обозначают соответственно Л1 и Л2, а начало и конец вторичной обмотки И1 и И2. Иногда такая маркировка отсутствует или ее приходится проверять после монтажа трансформаторов тока. Определение полярности выводов производится с помощью источника постоянного тока и милливольтметра (рис.4.4). В момент замыкания первичной цепи ток в ней будет возрастать, за счет изменения магнитного потока наведется во вторичной обмотке ЭДС, и стрел- ка милливольтметра отклонится. Выводы обмоток маркируются по правилу: когда ток втекает в начало первичной обмотки, в этот момент времени из начала вторичной обмотки ток вытекает. По этому правилу источник постоянного тока (батарейка) подключается к первичной обмотке так, чтобы плюс подключался к выводу, принятому за начало первичной обмотки - Л1, а минус- ко второму выводу. Милливольт- метр подключается ко вторичной обмотке. Если в момент замыкания первич- ной цепи стрелка прибора отклонится вправо, то это значит, что ток вытекает из начала вторичной обмотки, из вывода И1. Рисунок 4.4 - Маркировка выводов трансформаторов тока
Первичная обмотка трансформатора тока подключается в рассечку сило- вой цепи, желательно так, чтобы вывод Л1 был со стороны источника пита- ния. Для сборки схемы полной звезды объединяют обычно (но не обязатель- но) концы вторичных обмоток И2 между собой, а к началам И1 подключают токовые цепи приборов, вторые выводы которых также соединяются в звезду.
Более полный ответ в pdf файле
|