[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » РЕТОМ-21 уличили во лжи (Снятие ВАХ трансформаторов тока.)
РЕТОМ-21 уличили во лжи

Вольт-амперные характеристики (ВАХ) трансформаторов тока являются основным показателем их исправности. Если ВАХ располагается ниже той, что снята на том же ТТ при вводе в эксплуатацию, значит, трансформатор неисправен.
Самым удобным прибором для снятия ВАХ в нашем арсенале является РЕТОМ-21:


Однако вчера мы провели исследование, которой подорвало веру в этот прибор.
Во-первых, выяснилось, что при переключении пределов "Источника 3" полученные данные начинают существенно отличаться. В итоге ВАХ, снятая на пределе "8А" не совпадает с той, что снята на той же обмотке на пределе "40А".  Более того, если для снятия ВАХ пользоваться программным обеспечением, прилагаемым к РЕТОМу, результаты отличаются еще больше:

О каком, собственно, анализе результатов измерений может идти речь, если при использовании одного и того же прибора можно получить неодинаковые результаты?
Прикрепления
3860917.jpg(184.2 Kb) · 8289950.jpg(175.1 Kb)
# 1 | 2015-10-31, 11:01




Ну, я бы сразу изготовителей прибора к стенке не ставил :)
Динамика контора серьезная, думаю, что стоит обратиться к их спецам за консультацией по этому поводу. Контакты на сайте есть, ответят, не думаю, что они заинтересованы в отрицательной рекламе продукции.
# 2 | 2015-11-06, 10:40




Цитата val9 ()
Ну, я бы сразу изготовителей прибора к стенке не ставил :)Динамика контора серьезная

У любой серьезной "конторы" есть конкуренты, которые способны организовать "антирекламную" акцию. С другой стороны, после истории "Фольксвагеном" я уверен, что лгут все производители. :-)
# 3 | 2015-11-06, 13:11




Провели более подробные исследования. Вот 4 графика, снятых на одном и том же трансформаторе тока при двух положениях переключателя диапазонов, с добавочным сопротивлением 6 Ом и без него.
К тому же, как выяснилось (и подтвердилось на сайте той же "Динамики"), ПО дает неправильные установки на род измеряемых величин токов (RMS) и напряжений (средневыпрямленное), все с точностью до наоборот. Замечено это народом уже давно (в 2013 году), фирма обещала исправить ошибку, но воз, похоже, и ныне там. Мы свой прибор купили в 2014 году. Скачали сегодня с сайта обновление ПО, посмотрим, что там нового.
Прикрепления
7222211.jpg(131.4 Kb)
# 4 | 2015-11-06, 21:17




Цитата Alexzhuk ()
ПО дает неправильные установки на род измеряемых величин токов (RMS) и напряжений (средневыпрямленное), все с точностью до наоборот.
Не поленились и составили несколько графиков. Один и тот же трансформатор тока пытали, изменяя род измеряемой приборами (амперметром, вольтметром) величины: RMS - действующее значение, и средневыпрямленное значение. Правильно (и так написано в инструкции к прибору) измерять ток RMS и напряжение - средневыпрямленное.
Естественно, получили разные графики, подтверждающие, что РЕТОМ при работе с компьютером делает все наоборот: RMS - напряжение, средневыпрямленное - ток.
Далее, скачали обновленную версию ПО с сайта "Динамики", установили ПО, обновили прошивку РЕТОМа.
Результат превзошел ожидание, вогнав нас в еще больший ступор. Характеристика, снятая при помощи ПО, не совпала ни с одной из имеющихся (график "111" на рисунке). Формируем запрос в их техподдержку.
Прикрепления
5625302.jpg(189.1 Kb)
# 5 | 2015-11-14, 16:12




Извиняюсь сразу за возможно тупой вопрос. Ваш конкретно прибор когда проходил поверку? Вполне возможно, что он неисправен.

Если есть еще один Ретом, сделайте измерения двумя приборами и сравните результаты. Либо проведите сравнительные замеры параметров ТТ этим прибором и другими доступными вам методами.
# 6 | 2015-11-18, 00:31




Цитата maslenok ()
Ваш конкретно прибор когда проходил поверку? Вполне возможно, что он неисправен.
Поверка была недавно, а вопрос об исправности нами тоже слегка рассматривался, вероятность этого существует. Сейчас ждем, что нам ответит "Динамика" на наш вопрос по поводу 
Цитата Alexzhuk ()
графика, снятых на одном и том же трансформаторе тока при двух положениях переключателя диапазонов, с добавочным сопротивлением 6 Ом и без него
Затем напрашивается диалог с ними по поводу того, какие интересные результаты получаются, если снимать характеристики ТТ при помощи штатного ПО. Пока их ответы на наши (и не только) вопросы не всегда блещут технической грамотностью.
Цитата maslenok ()
Если есть еще один Ретом...
С большим бы удовольствием, но в нашем городке второй РЕТОМ-61 оказалось найти проще, чем 21-й.
# 7 | 2015-11-18, 22:57




Я бы посоветовал с таким вопросом обратиться к заводу изготовителю, и указать причину своего не довольствия... Возможно это технический брак, либо нужен более опытный пользователь прибора ))).
# 8 | 2016-02-21, 21:07




Цитата lutyi-oleg ()
обратиться к заводу изготовителю,
Обращались. Вопрос задавался на форуме официального сайта НПП "Динамика". Толку никакого:
Цитата
Мы проверим в чем дело и в ближайшие дни дадим ответ.
И все. Долго проверяют, с 10 ноября 2015 года.
По поводу того, что данные при снятии ВАХ с использованием ПО не совпадают со снятыми в ручном режиме, посоветовали скачать новую версию ПО (хотя им русским языком было говорено, что оно у нас обновлено), и нагло написали:
Цитата
При снятии ВАХ с помощью ПО и в ручном режиме значения должны совпадать!
Пока приняли решение снимать ВАХ только в ручном режиме. Работа с ПО ни в какие ворота не лезет.
# 9 | 2016-02-22, 12:05



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » РЕТОМ-21 уличили во лжи (Снятие ВАХ трансформаторов тока.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

lyudmilamigalkina lyudmilamigalkina
Людмила Мигалкина
Сообщений: 0
vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766