Я расскажу о моём самодельном нагрузочнике.
Сфотографировать не получилось - флешка в телефоне полетела.
Итак: Взял трансформатор от старого лампового телевизора (двух-катушечный), выкинул всю вторичку. Намотал вторичку проводом 25мм2 - 3 обмотки по 3 витка каждая.  Напряжение на одной обмотке - 1В. Первичка регулируется тиристорным регулятором. Ток в первичке в 220 раз меньше, чем во вторичке. Поэтому тиристор (или симистор, я уже не помню точно) и все остальные детали маломощные и не дорогие.  Подключаю автомат ко вторичке и постепенно нагружаю, показания снимаю с помощью клещей. Точность около 10 - 15 %, мне этого достаточно. Могу нагрузить до 150 А. Можно и больше, если задействовать дополнительную вторичную обмотку, но мне это не нужно. Пользуюсь этим уже лет 10.
# 32 | 2016-04-22, 16:57




Цитата tomilenko_aleks ()
Могу нагрузить до 150 А.
Если говорить о бытовой серии автоматических выключателей, то для проверки данным устройством доступны экземпляры не выше С16 или В32 (да и то, на самой границе диапазона токов отсечки). Неужели хватает?
Цитата tomilenko_aleks ()
Первичка регулируется тиристорным регулятором.

Тоже самодельный или что-то готовое приспособили?
# 33 | 2016-04-24, 09:53




Схема регулятора - самодельная из журнала "Радио". Какой номер - не помню, но схема простейшая.
150 А - хватает.
Проверяю два режима:
1. Тепловая защита. Постепенно нагружаю, начиная с номинального тока - по несколько ампер в минуту. До отсечки.
2. Электромагнитный расцепитель. Даю резко максимум. Отсечка - в зависимости от автомата, либо мгновенно, либо с некоторой задержкой (как вы заметили, всё что выше С16).
# 34 | 2016-04-24, 22:19




Цитата tomilenko_aleks ()
1. Тепловая защита.
Проверяется трехкратным номинальным, измеряется время срабатывания. Проверяется соответствие по характеристикам автомата. Описанный Вами метод, извините, нонсенс, особенно с фразой
Цитата tomilenko_aleks ()
До отсечки.
в конце.
Цитата tomilenko_aleks ()
2. Электромагнитный расцепитель.
Проверяется плавным (лучше - ступенчатым) повышением тока до срабатывания. измеряется ток, который для автоматов с характеристикой "С" должен находится в пределах 5-10 номиналов, для "В" - соответственно 3-5. после срабатывания попыткой включения автомата убеждаемся, что сработала именно отсечка.
Случай с 
Цитата tomilenko_aleks ()
либо с некоторой задержкой
- это тепловая сработает, а не отсечка. Выше С16 Вашим аппаратом отсечку не проверить, току не хватит!
# 35 | 2016-04-24, 23:36




Пожалуй, я с Вами соглашусь. Красиво разъяснили. Значит подключу ещё одну обмотку из 3 незадействованных витков. Мало будет - подключу 3-ю обмотку. Когда только собрал это устройство, пробовал - 3 обмотки дают около 350А.  Долго таким током грузить не буду. Да и не нужно: выбило - хорошо, не выбило - значит ой-ёй.
Спасибо за науку!
# 36 | 2016-04-26, 15:54



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Устройства для проверки автоматических выключателей (Кто чем пользуется?)
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

iomykolaj iomykolaj
Сергей Довиденко
Сообщений: 0
dimasergeev666 dimasergeev666

Сообщений: 0
evgenijgorb488 evgenijgorb488
Евгений Горб
Сообщений: 0
mfwebsait mfwebsait
Марина Фещенко
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766