Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Устройства для проверки автоматических выключателей (Кто чем пользуется?)
Устройства для проверки автоматических выключателей

Шлейфы укорачивать ,и увеличивать их сечение не пробовали....?

Прикрепления
# 16 | 2015-02-27, 17:36 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-02-27, 17:43




Цитата rudcent25 ()
Шлейфы укорачивать ,и увеличивать их сечение не пробовали....?
Мы пока на выезде, что с собой взяли, тем и жарим. Но с моей точки зрения сопротивление соединительных проводов много меньше, чем сопротивление контактной системы выключателя. Поэтому изменения будут незначительные. На автоматах на бОльшие номинальные токи все идет нормально, отсечка давится.
# 17 | 2015-02-27, 18:01




Кстати, наш РТ споткнулся вглухую на автомате В1 (1А, характеристика В). Вообще ток поднимать отказался. РЕТОМ его пробил на милую душу.
П.С. РЕТОМ-21 недавно купили. н сегодня оказался на объекте для других целей (ВАХ ТТ). Попробовали им проверять автоматы. Отсечку давить неудобно, подъем медленный и цифровой амперметр не успевает.
# 18 | 2015-02-27, 18:07 Сообщение отредактировал Alexzhuk - Пятница, 2015-02-27, 18:08




Цитата Alexzhuk ()
цифровой амперметр не успевает.


Мы иногда используем обычные ,стрелочные, токовые клещи ,через запараллеленные 2 или три провода.
# 19 | 2015-02-27, 18:40




Цитата rudcent25 ()
Мы иногда используем обычные ,стрелочные, токовые клещи ,через запараллеленные 2 или три провода.
Интересный вариант. У нас, кстати, есть лабораторный трансформатор тока и лабораторные амперметры класса 0,5. Надо будет попробовать.
# 20 | 2015-02-27, 18:47




Цитата Alexzhuk ()
есть лабораторный трансформатор тока и лабораторные амперметры

Для вас надо ТТ, где то 1000/5.
Мы редко таким способом пользуемся .

В моем варианте погрешность ,конечно есть ,но токи отсечки на такую погрешность не очень чувствительны.



Цитата Alexzhuk ()
подъем медленный и цифровой амперметр не успевает.

Чтобы поймать ток отсечки ,мы доводим регулятором ,до срабатывания автомата,почти не контролируя показания и оставляем регулятор в таком положении ,а затем(после остывания автомата), включаем прогрузочник с выведенным регулятором.
Прикрепления
1975569.jpg(117Kb)
# 21 | 2015-02-27, 20:19 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-02-27, 21:14




У нас типа такого (на фото УТТ-6М). При необходимости доматываются витки.
Прикрепления
# 22 | 2015-02-27, 20:30




Цитата Alexzhuk ()
УТТ-6М

Длина шлефа первички через ТТ, должна быть не большая ,если есть возможность ,лучше использовать шину.
Со вторички показания тока, тестером снимаете?
# 23 | 2015-02-27, 20:35 Сообщение отредактировал rudcent25 - Пятница, 2015-02-27, 20:39




Цитата rudcent25 ()
Со вторички показания тока, тестером снимаете?
Всегда для этой цели использовались лабораторные приборы. Э537, например
Прикрепления
# 24 | 2015-02-27, 21:18




Цитата Alexzhuk ()
лабораторные приборы. Э537,

Спасибо ! Понятно.

P/S
Я стараюсь,перед заливкой на форум, в Paint вырезать рекламу...
Прикрепления
9290483.jpg(24Kb) · 2224465.jpg(97Kb)
# 25 | 2015-02-27, 21:26 Сообщение отредактировал rudcent25 - Суббота, 2015-02-28, 00:20




Цитата rudcent25 ()
Я стараюсь,перед заливкой на форум, в Paint вырезать рекламу...
Учту.
# 26 | 2015-03-02, 18:35




Цитата Alexzhuk ()
Учту.

Это не упрек....Просто к слову пришлось. smile
# 27 | 2015-03-03, 01:08




Вот так тоже иногда приходится проверять. 750А через провода 25мм2 почти минуту.
# 28 | 2015-03-07, 23:08




Можно использовать шину или провода в два раза сложить.....
# 29 | 2015-03-08, 10:15




Цитата rudcent25 ()
Ну, с РЕТОМ-11 сталкиваться приходилось
Попробовали проверять автоматы РЕТОМ-21. Позапарнее, чем РТ. Все-таки эта техника на релейку больше заточена. Долго переходить с импульсной подачи тока для проверки отсечки на длительный режим для проверки тепловой.
И ни в какую не удалось заставить РЕТОМ останавливать секундомер по факту исчезновения тока (при отключении проверяемого выключателя).  Делаем все так, как в "писании" сказано, но не выходит.
Есть мысль попробовать сравнить данные проверки одного автомата РТ и РЕТОМом. Насколько будут отличаться полученные данные. Но эксперимент должен быть очень "чистым", ток подавать разными устройствами при одинаковой начальной температуре расцепителей и как можно точнее. 
Пока нет времени на это. Если сделаем - кину ссылку на видеоролик.
# 30 | 2015-03-30, 02:14



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Устройства для проверки автоматических выключателей (Кто чем пользуется?)
Страница 2 из 3«123»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

ingatolmaceva ingatolmaceva
Инга Толмачева
Сообщений: 1
gesf gesf
Николай Свирин
Сообщений: 0
MadamN1 MadamN1
Natali
Сообщений: 0
yamal-87 yamal-87
Eldar
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760