Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Устройства для проверки автоматических выключателей (Кто чем пользуется?)
Устройства для проверки автоматических выключателей

Предлагаю провести очередной обмен опытом представителей электролабораторий (а таковые на форуме точно есть). Поделитесь опытом эксплуатации своих устройств для проверки автоматических выключателей. У кого какие есть в наличии, чем хороши и чем плохи. В нашей лаборатории сейчас идет оживленная дискуссия, чем заменить надоевший своими глюками РТ2048.
# 1 | 2015-02-21, 19:23




Ну, с РЕТОМ-11 сталкиваться приходилось, замечательный прибор (для проверки простых защит вещь незаменимая), но там же максимальный ток по переменке 135А. Маловато, как-то. А как УПА-10 себя зарекомендовал?
# 2 | 2015-02-22, 00:32




Исходя из личного опыта про исправность автомата можно судить, когда он в сети не пропускает через себя ток, это определяется с помощью индикатора.
# 3 | 2015-02-22, 12:27




Цитата Alexzhuk ()
А как УПА-10 себя зарекомендовал?


Уже пользуемся четыре года .Очень хорошая задумка сделать его одно и двух фазным.
При токе выше 4 кА начинает двигаться по столу.Правда при регулировке через встроенный тирристорный регулятор врет ,в основном регулировку проводим 80 А латром .
# 4 | 2015-02-22, 13:45




Цитата Richa3273 ()
про исправность автомата можно судить,


По правильности срабатывания ,при перегрузках и токах короткого замыкания,а также работы при номинальных режимах автомата.
# 5 | 2015-02-22, 13:49




Цитата Richa3273 ()
про исправность автомата можно судить
Суд присяжных Вам в этом не поможет. Только цифры.
# 6 | 2015-02-22, 18:18




А есть ли среди форумчан люди, кто РЕТОМ-30 КА использовал (или знаком с теми, у кого он в работе)? Читал о нем полярные мнения: одни пишут - крутая вещь, другие - запара и глюкогенератор. Не знаешь, кому и верить. А у нас публика задумывается о его покупке. А потом будут тихо поскуливать, если он надежды не оправдает.
# 7 | 2015-02-22, 19:58




Вопрос вдогонку. Сегодня нам попался автомат корейского производителя LSiS UAB100S на  номинальный ток 16А. При проверке отсечки наш прибор не может выдавить на него более 500А, наступает как бы ограничение по току. Из опыта знаем, что виной тому повышенная индуктивность автоматических выключателей на столь маленький номинальный ток (производитель при этом не важен). С вашими проверочными устройствами такое случается или им по барабану такие проблемы?
# 8 | 2015-02-25, 21:29




Переходное контактов , сечение и длина шлейфов от прибора ,до автомата ,какая?
Прикрепления
# 9 | 2015-02-26, 11:57 Сообщение отредактировал rudcent25 - Четверг, 2015-02-26, 13:38





Чем прогружаете?
# 10 | 2015-02-26, 12:01 Сообщение отредактировал rudcent25 - Четверг, 2015-02-26, 12:02




Цитата rudcent25 ()
Чем прогружаете?
Цитата Alexzhuk ()
РТ2048
Длина шлейфов - 1 метр. Сечение - 25мм2. Переходное не смотрели, но похоже придется: на одном из этих автоматов при проверке времени срабатывания при трехкратном токе контакт пропадает. Или прибор глюк ловит, за ним это водится.
# 11 | 2015-02-26, 17:08




Цитата Alexzhuk ()
на одном из этих автоматов при проверке


По нагреву контактной части можно прикинуть ,где плохое переходное,и сделать профилактику автомату.
# 12 | 2015-02-26, 17:14 Сообщение отредактировал rudcent25 - Четверг, 2015-02-26, 17:18




Цитата rudcent25 ()
сделать профилактику автомату
Новый автомат. Пусконаладочные работы. Пока один такой нашли, завтра добьем все партию, будет попонятней картина.
# 13 | 2015-02-26, 17:40




Цитата Alexzhuk ()
Новый автомат....


Новый не значит годный...
Попробуйте ,еще укоротить шлейфы и увеличить их сечение...
# 14 | 2015-02-26, 18:58




Цитата Alexzhuk ()
на одном из этих автоматов при проверке времени срабатывания при трехкратном токе контакт пропадает
Проверили РЕТОМ-21. При трехкратном токе через 5-10 секунд фиксируется обрыв цепи тока на фазе "В". Составляется рекламация поставщику. Было очень интересно, но автомат вскрывать не стали, заклеен пломбой.
Цитата Alexzhuk ()
ограничение по току
Ток РЕТОМом на эти автоматы тоже давится с большим трудом. Полный "мах" ЛАТРа до 160А не дотянул, потом тепловая работала. Видимо, действительно - большое сопротивление контактной системы.
# 15 | 2015-02-27, 17:29



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Устройства для проверки автоматических выключателей (Кто чем пользуется?)
Страница 1 из 3123»
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Ann Ann
Анна Дрофа
Сообщений: 0
nikromannovak nikromannovak
Roman Novak
Сообщений: 0
duryaginey duryaginey
Evgeniy Duryagin
Сообщений: 0
shk shk
Екатерина Шелавина
Сообщений: 4

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760