Горит светодиод выключателя.
|
Менял сегодня светильник, и обнаружил что индикаторный светодиод на выключателе светит при не подключенной лампочке. Насколько я знаю, он включен последовательно, и светит только когда вкручена лампочка, то есть минус проходит через нить накаливания. Как такое возможно?
|
|
Это скорее всего неверно выполнен внутренний монтаж, попробуйте вскрыть прибор и посмотреть, как подключён светодиод, и от чего он может работать.
|
|
На выключателях с индикаторной лампой используют в основном не светодиодную а галогеновую лампу, она должна гореть при отключенном выключателе, за счёт ёмкостного тока (принцип индикаторной отвёртки- тестера). Гореть такая лампа будет не зависимо от наличия лампы в светильнике.
|
|
Есть светодиодные индикаторы которые работают и без вкрученной лампочки. У меня например дома если выкрутит лампочку то индикатор не горит.
|
|
Цитата bambucha (  ) Есть светодиодные индикаторы которые работают и без вкрученной лампочки. У меня например дома если выкрутит лампочку то индикатор не горит. Ну не знаю какие это индикаторы работают без лампочки? А по теме то наверное где-то происходит утечка, может плохая изоляция?
# 5 | 2014-11-15, 22:12 Сообщение отредактировал boris - Суббота, 2014-11-15, 22:13
|
|
Цитата boris (  ) Ну не знаю какие это индикаторы работают без лампочки? А по теме то наверное где-то происходит утечка, может плохая изоляция? Полностью разделяю ваше мнение, скорее всего, где-то изоляция на кабеле перетерлась или не качественная с завода, и коротит на контур выключателя, от чего и горит светодиод!
|
|
Все правильно, она светить и должна, ведь вы не выключали напряжениена вводе в квартиру. А отсутствие лампочки в патроне светильника на свечение индикаторного светодиода в выключателе не должно влиять.
|
|
Цитата ailyinaaa (  ) Все правильно, она светить и должна, ведь вы не выключали напряжениена вводе в квартиру. А отсутствие лампочки в патроне светильника на свечение индикаторного светодиода в выключателе не должно влиять. Что-то я не пойму, как свечение светодиода не должно влиять? Лампочку выкрутил-соответственно всю цепь разомкнули, правильно или я понимаю это не правильно?
|
|
Цитата andreiii (  ) Что-то я не пойму, как свечение светодиода не должно влиять? Лампочку выкрутил-соответственно всю цепь разомкнули, правильно или я понимаю это не правильно? Он имеет ввиду что светодиод работает и без вкрученной лампочки. Для того чтобы точно определить ввинтите газоразрядную лампу, если она моргает то да светодиод реагирует на лампу.
|
|
Цитата andreiii (  ) Полностью разделяю ваше мнение, скорее всего, где-то изоляция на кабеле перетерлась или не качественная с завода, и коротит на контур выключателя, от чего и горит светодиод! В старых домах зачастую идет ток утечки и часто меряя напряжение на ноле там есть напряжение. А что касается выключателей - не разу не видел светодиодных индикаторов в выключателях
|
|
Цитата jeck (  ) А что касается выключателей - не разу не видел светодиодных индикаторов в выключателях Вот, посмотрите:
 Сейчас в подсветке выключателей используют именно светодиоды, а не "классические" малогабаритные неоновые лампочки.
|
|
Цитата Igor_UA (  ) Сейчас в подсветке выключателей используют именно светодиоды Вот оттуда ноги у проблемы ТС и растут. У светодиодов порог зажигания ниже, чем у неонок. А посему возможность светиться при очевидном обрыве цепи питания у них обусловлена двумя причинами: 1. наличие в кабелях напряжения наводок; 2. ток утечки между жилами кабеля, питающего нагрузку (лампочку, люстру). Есть еще вариант использования люстры с ДУ, но тут, наверное, нее в этом дело, хотя и не исключено. Для проверки сей мысли достаточно поставить на время на место выключателя с диодом выключатель с неоновой лампой. P.S. Не раз и не два сталкивался с такой проблемой при использовании светодиодных индикаторных ламп фирмы АВВ на производстве. Как только длина проводов превышает десяток метров, светятся обе лампы: и "Включено", и "Отключено".
|
|
Встречал такое и не раз. Причин, думаю несколько: 1. плохая изоляция; 2. наводка от рядом идущего кабеля. Автор не сказал, о том, что именно разрывает выключатель: ноль или фазу.
|
|
Цитата tomilenko_aleks (  ) Автор не сказал, о том, что именно разрывает выключатель: ноль или фазу. А какая разница?
|
|
Цитата Alexzhuk (  ) А какая разница? Если ноль, то есть большая вероятность того что есть еще второй ноль который и играет свою роль в виде работающего до сих пор индикатора.
|