На нашем предприятии стоит дорогое оборудованием, в связи с этим руководство поставило стабилизатор напряжения Luxeon EWR-10000. Однажды рядом снами ударила молния, в соседних зданиях погорела электротехника. У нас все целое, но после этого при большей нагрузки на стабилизатор он отключается и на индикаторе пишет, что сейчас будет запуск. После того как оборудование только включается он опять выключается. В чем может быть причина?
|
Не думаю, что проблема в стабилизаторе, т.к. в нем встроена: а) защита от короткого замыкания; б) защита от повышенного или пониженного напряжения; в) автоматический отсекатель напряжения; г) защита от помех в сети и высоковольтных импульсов. Но если и в нем проблема, тогда, если есть гарантия - проверьте его. Обычно на них дают гарантию в 2 года.
|
Тут точно проблема не в стабилизаторе . У меня такой-же стоит и ничего . все хорошо
|
проблема заключается в стабилизаторе. если гарантийный - несите в сервис. в двух словах опишу проблему. катушка трансформатора намотана алюминиевым проводом. к нему подходят железные провода. и весь этот "пирог" залит оловом. все бы ничего, но, как известно, олово не цепляется за алюминий. а теперь возьмем вашу ситуацию. в момент удара молнии по сети прошел импульс. от этого импульса и без того плохой контакт на спайке стал еще хуже. при низкой нагрузке контакта хватает для нормальной работы. а вот в момент большой нагрузки контакта становится недостаточно и стабик выдает ваши проблемы.
|