Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Как определить утечку напряжения? (какой прибор использовать)
Как определить утечку напряжения?

Проложен провод во влажном неотапливаемом помещении. Он проложен открытым способом. Время от времени срабатывает УЗО. Есть подозрение, что возникает утечка напряжения. Можно ли каким-либо прибором ее точно определить, или предстоит полная замена провода?
# 1 | 2013-05-20, 21:26




С начало необходимо провести визуальный осмотр, если изоляция целая, тогда нужно отключить потребитель и посмотреть будет ли срабатывать УЗО. Если в сыром помещении находятся, на этой линии, розетки, тогда и их проверить, на наличие в них влаги или конденсата.
# 2 | 2013-05-21, 01:09




Цитата (Elena)
Есть подозрение, что возникает утечка напряжения. Можно ли каким-либо прибором ее точно определить

Хотя бы изоляцию линии проверить
# 3 | 2013-05-23, 19:26 Сообщение отредактировал slavapril - Четверг, 2013-05-23, 19:26




Не утечка напряжения, а утечка тока, Так же УЗО может срабатывать не только от сырости, но и от потребителя, стоит осмотреть все светильники, розетки и выключатели, возможно сушит воду ваш кабель. Так же стоит проверить, возможно просто автомат по номинальному току подобран неправильно, ниже чем нужен.
# 4 | 2013-05-23, 21:43




А можно ли каким-либо прибором проверить целостность изоляции? Каким образом это можно сделать, потому что наружный осмотр не дал никаких результатов. Визуально конденсат на потребителях так же не обнаружен. Автомат и УЗО подобраны с большим запасом, так что превышение тока исключено.
# 5 | 2013-05-26, 17:47




Цитата (Elena)
Автомат и УЗО подобраны с большим запасом,
А как это?
# 6 | 2013-05-26, 18:21




Цитата (Elena)
А можно ли каким-либо прибором проверить целостность изоляции? Каким образом это можно сделать, потому что наружный осмотр не дал никаких результатов. Визуально конденсат на потребителях так же не обнаружен. Автомат и УЗО подобраны с большим запасом, так что превышение тока исключено.
Целостность изоляции проверяется мегомметром, сопротивление кабеля должно (по правилам) быть не менее 0,5 МОм - для кабелей до 1000 В. Но обычно сопротивление изоляции гораздо больше. Проверили мегомметром, затем стоит осмотреть кабель, он может быть поврежден и когда вы его вызванивали жилы были отодвинуты друг от друга, будите гнуть они могут замкнуться, так что если без осмотра, то после монтажа кабель стоит снова прозвонить.
# 7 | 2013-06-07, 13:43



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Электроинструмент, измерительные приборы » Как определить утечку напряжения? (какой прибор использовать)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

seoexim1112 seoexim1112
SEO Exim
Сообщений: 0
olegsandr68 olegsandr68
Oleg k
Сообщений: 0
tattookievaa tattookievaa
Сергей Сергеев
Сообщений: 0
UkrMark UkrMark
SALES UKRMARK
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766