Имеется промышленный двигатель на 1500 тыс. оборотов в мин. хотим его подключить в гараже чтобы использовать как точильный станок, нужна схема подключения и какие нужны по объему конденсаторы для запуска.
|
Необходима дополнительная информация . Трехфазный или однофазный ,слово промышленный ничего не говорит . Какова его мощность? По возможности фото шильдика на двигателе и самого двигателя .
Подключение однофазного электродвигателя
Включение трёхфазного двигателя в однофазную сеть через конденсатор (380 на 220)
На практике часто приходится подключать трёхфазный двигатель к сети 220 вольт. Хотя КПД при этом падает до 50 % (в лучшем случае до 70%), такая переделка бывает оправданной. Фактически мотор начинает работать как двухфазный. Делается это по схеме звезда или треугольник с применением рабочего и пускового конденсатора, служащих для сдвига фазы и разгона (рисунок 4). Кнопку разгона нужно удерживать до максимальной раскрутки вала, после чего отпустить.Рассчитываются конденсаторы по формулам.
Для звезды Ср = 2800 x I / U (мкФ);
Для треугольника Ср = 4800 х I / U (мкФ);
Сп = Ср х (2…3).
Где I – ток, потребляемый двигателем (промеряется вручную), U – напряжение питающей сети, равное 220В.