Помогите пожалуйста рассчитать мощность двигателя и подобрать к нему тепловое реле. Проблема в том что на ней нет шикольды. Напряжения 380В. Звезда. Ток на каждой обмотке по 14,5А.
|
P=(U*I)/1.73 = (380*45)/1.73=17100/1.73=9884 = 10 кВт, это мощность вашего электродвигателя. Вот полная формула расчёта: При соединении в звезду PY=3∙Uф∙Iф∙cosφ=3∙Uф∙I∙cosφ. При соединении в треугольник P∆=3∙Uф∙Iф∙cosφ=3∙U∙Iф∙cosφ.
Как видно, по расчёту тепловое реле должно быть около 5А.
|
Если нет шильдика, то ток 14,5А может быть совсем не номинальным. Есть методика расчёта с использованием сопротивления обмоток.
|