Всем привет. У нас возникла такая проблема. Уже около года регулярно падает давление масла до нуля с высоковольтного ввода ГБМТ-110. Внешне ничего не видно и не слышно. Но давление падает. Куда копать подскажите?
|
Сегодня опять поднимали давление на нем. Все внимательно осмотрели. Ввод как новый. Снаружи нигде не течет. Открывали клеммник измерительного вывода, там все сухо. 3 часа подождали. Давление не упало. Интересно, что будет завтра.
|
Попробуйте проверить температуру соединении, и самого выключателя при помощи пирометра, но и конечно сравните с другим, где всё хорошо с маслом.
|
Чудес на свете не бывает. Если снаружи кругом все сухо - значит, есть трещина в той части ввода, которая Вам не видна. По-любому менять его придется. Процесс непростой, сам ввод - не дешевый (хотя считается, что в хозяйстве должен быть запас на замену, но так бывает не всегда). С пирометром идея неплохая, тепловизором еще лучше, но что это даст? Уже само регулярное падение давления масла во вводе, по-моему, является достаточным основанием для его замены.
|