Возникла вот такая ситуация. Дом 1972 года. Старая проводка, 2-жильная. Раньше ванна была заземлена шиной к трубе водопровода, но потом пришёл сантехник менять краны и вырезал участок этой
трубы , заменив металлопластиковой. Получается заземление пропало.
Установил бойлер, а ему требуется земля. Электрощиток не заземлён, что можно сделать?
# 1 | 2014-01-21, 15:27




Richa, Если вы живете на первом или втором этаже дома, то самым идеальным решением будет сделать на улице собственный контур заземления и круглой сталью в 16мм подняться по стене дома и зайти в квартиру...
# 2 | 2014-01-21, 20:29




elektro Вы понимаете, что товарищ Richaсобирается сделать у себя систему ТТ? Это первое. И второе,
Цитата elektro ()
сделать на улице собственный контур заземления и круглой сталью в 16мм подняться по стене дома и зайти в квартиру
я б такие советы не давал, просто для этого надо понимать что, как и куда?
# 3 | 2014-01-21, 23:04




Я бойлер заземлил на электрощиток в подъезде, конечно, лучше было бы выполнить не зануление, а нормальное заземление, но, я живу на пятом этаже, и электрики посоветовали использовать щиток, чтобы не тянуть шину так высоко.
# 4 | 2014-11-09, 21:04




Цитата Квинто ()
я б такие советы не давал, просто для этого надо понимать что, как и куда?
Делали одному товарищу в центре города. Болгаркой вскрывается асфальт, забиваются клинья, полоса и в помещение. Потом заливается цементом и все.
# 5 | 2016-02-22, 23:14




Цитата Beliar ()
Болгаркой вскрывается асфальт, забиваются клинья, полоса и в помещение.
При этом попадаем в силовой кабель (варианты: трубопровод, кабель связи). Огребаем по-полной, если после контакта с кабелем выживаем. Если не сразу огребаем, то в процессе ремонта коммуникаций контур будет обнаружен и возникнут вопросы. А если не возникнут, то его молча снесут.
Да и уже в процессе выполнения таких работ могут подъехать товарищи и поинтересоваться: что Вы тут делаете, и кто разрешил?
Всякое подобное деяние подразумевает наличие проекта, согласованного со всеми заинтересованными организациями, а их много.
# 6 | 2016-02-23, 00:17




Цитата Alexzhuk ()
При этом попадаем в силовой кабель (варианты: трубопровод, кабель связи). Огребаем по-полной, если после контакта с кабелем выживаем. Если не сразу огребаем, то в процессе ремонта коммуникаций контур будет обнаружен и возникнут вопросы. А если не возникнут, то его молча снесут. Да и уже в процессе выполнения таких работ могут подъехать товарищи и поинтересоваться: что Вы тут делаете, и кто разрешил?
Всякое подобное деяние подразумевает наличие проекта, согласованного со всеми заинтересованными организациями, а их много.
Перед тем, как устраивать контур заземления, нужно узнать, где проходят сети, или хотя бы со стороны подвала посмотреть, как они заходят в дом.
# 7 | 2016-02-23, 01:22 Сообщение отредактировал Goshia - Вторник, 2016-02-23, 01:32




Цитата Goshia ()
Перед тем, как устраивать контур заземления, нужно узнать, где проходят сети
Недавно в нашем городе ремонтировали водопровод. И нашли трубу с водой под давлением, которой не было ни на одном плане.
А про кабели я вообще молчу. После установки соединительных муфт их траектория прокладки меняется непредсказуемо. Сам натыкался на такой фортель: трасса нарисована прямо, а на самом деле выполняет заворот в сторону метров на 5 и возвращается обратно.
# 8 | 2016-02-23, 18:38



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Комплектующие по электрике » Востановить заземление.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

valik222m valik222m
Valik Lik
Сообщений: 0
georgmukhin georgmukhin
Игорь Мухин
Сообщений: 0
hoztorg2014 hoztorg2014
Игорь Михайлович
Сообщений: 0
prmyxacc_prmyxacc prmyxacc_prmyxacc
pr-myxa-cc pr-myxa-cc
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766