Цитата
ПУЭ гл. 1.3 - 1.4
все очень красиво но никакой конкретики
поэтому предпочитаю ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия ГОССТАНДАРТ РОССИИ"
6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
ПС если следовать вашей логике. ежели транс 4000 кВА то ток 6000 А и ток КЗ 60 кА - 74 кА, значит автомат С 16 А для таких условий 100 кА  biggrin
Главное что бы автомат остался цел, а то что провод испарится фигня biggrin
# 16 | 2013-06-13, 23:51




Цитата (Yahuhlya)
все очень красиво но никакой конкретики поэтому предпочитаю ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия ГОССТАНДАРТ РОССИИ"
6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А.
ПС если следовать вашей логике. ежели транс 4000 кВА то ток 6000 А и ток КЗ 60 кА - 74 кА, значит автомат С 16 А для таких условий 100 кА 
Главное что бы автомат остался цел, а то что провод испарится фигня
Ток КЗ еще раз вам повторяю ограничивается только подстанцией и вводными распределительными устройствами. Это не означает что при КЗ обязательно будет ток равный максимальной мощности подстанции, для 1 мегаватт - ой это 6 мегаватт, к примеру. Видели когда нибудь секционный автомат на номинальный ток 1500 А, дак вот у них есть такая настройка как отключение по времени при превышении номинального тока, эта настройка настраивается механически, у этих автоматов если зажать этот контакт (сердечник, который по превышении нагрузки отключает), то пойдет отчет времени (с треском как у старой стиральной машины - механический счетчик), после которого отключиться весь секционный выключатель, дак вот это время отключения ставят обычно секунд на 10, а сколько у нас миллисекунд на отключение по току КЗ у обычных автоматов типа ВА88, за это время ни на кабеле особой перегрузки не будет, не тем более на контактах автомата.
# 17 | 2013-06-18, 20:50




Разговор был об автоматах приближонных к быту да и производству, фиг с ним пусть и релейке на номинал 16 А и о том, что 35 кА там нафиг не надо и КАКИМ боком тут секционники на тысячи ампер с кучей автоматики элегазовыми гасителями дуги и электроприводом вкл/откл и блокировками ???!!!! wink
# 18 | 2013-06-19, 18:00




Цитата (Yahuhlya)
Разговор был об автоматах приближонных к быту да и производству, фиг с ним пусть и релейке на номинал 16 А и о том, что 35 кА там нафиг не надо и КАКИМ боком тут секционники на тысячи ампер с кучей автоматики элегазовыми гасителями дуги и электроприводом вкл/откл и блокировками ???!!!!
Обычный бытовой автомат на маленький номинальный ток в 16 А, 10 А и так далее имеет номинальная отключающую способность в несколько кА. Вот вам пример ВА 47 100 их много и значения тока у них разные могут быть, введите в поисковике и посмотрите характеристики, там вы увидите значение тока КЗ в 10 кА. Ток КЗ ограничивается подстанцией, просто автомат отключает быстро и проводники не успевают сгореть. Вот какова ваша версии тока КЗ, сколько вы думаете ток КЗ у обычного автомата на 16А, если не верите нам, то предложите свою версию.
# 19 | 2013-06-29, 17:57




если не верите нам, то предложите свою версию.

моя версия говорит о том, что неоткуда там взятся взятся таким тока и даже при самых больших перестраховках, допусках, запасах - физически более 10 кА - ну никак, как подтверждение и привожу ГОСТ Р 51732-2001.
С ВАШЕЙ стороны ни конкретных нормативных сылок ни рассчетов или я не прав.
# 20 | 2013-06-29, 19:50




Цитата (Yahuhlya)
моя версия говорит о том, что неоткуда там взятся взятся таким тока и даже при самых больших перестраховках, допусках, запасах - физически более 10 кА - ну никак, как подтверждение и привожу ГОСТ Р 51732-2001. С ВАШЕЙ стороны ни конкретных нормативных сылок ни рассчетов или я не прав.
А я то думал вы вообще не принимаете приставку кило в токе КЗ, на деле конечно ток может и ниже, но этот ток ограничивается возможностями подстанции и характеристиками вводных коммутационных устройств. А ток КЗ в бытовых сетях краткосрочен, что позволяет сохранить проводку в целостности, краткосрочен если выбрать правильно автомат.
# 21 | 2013-06-30, 19:17




А я то думал вы вообще не принимаете приставку кило в токе КЗ

если Вы более внимателбно прочитаете тему да еще с начала, то поймете, что речь идет об автоматах на небольшее (промышленно) токи 10-100 А и автоматы с исполнением порядка 35 кА, когда реально хватает 4-6 кА, ну в самых крутых случаях 10 кА, но никак не 35 кА.

ПС чего-то выделение глюкает (вся верхняя строка)
# 22 | 2013-06-30, 21:17




Цитата (Yahuhlya)
А я то думал вы вообще не принимаете приставку кило в токе КЗ если Вы более внимателбно прочитаете тему да еще с начала, то поймете, что речь идет об автоматах на небольшее (промышленно) токи 10-100 А и автоматы с исполнением порядка 35 кА, когда реально хватает 4-6 кА, ну в самых крутых случаях 10 кА, но никак не 35 кА.
В принципе на это значение не кто особо не смотрит выбирая автомат на освещение небольшого помещения или на розетку для бытовых приборов небольшой мощности. Если спросить электриков на сколько у вас вот этот автомат по току КЗ, то вряд ли сходу кто то ответит. Но бывают случаи когда подстанции идут на более 1000 кВА  и тогда ток КЗ соответственно больше, так как он ограничивается трансформатором и коммутационной аппаратурой.
# 23 | 2013-07-31, 21:04




Цитата
Но бывают случаи когда подстанции идут на более 1000 кВА и тогда ток КЗ соответственно больше, так как он ограничивается трансформатором и коммутационной аппаратурой.
и что как это скажется на автомате на свет (собственные нужды), что 4,5 кА, что 35 кА - пофиг.
# 24 | 2013-08-02, 21:53




Цитата Yahuhlya ()
тогда каким проводом и с какой изоляцией я должен запитать автомат на 16 А для собственніх нужд
При выборе проводов для питания автомата должна производиться проверка проводов на термическую стойкость в режиме короткого замыкания. Т.е сечение и марка провода выбирается в зависимости от номинальной нагрузки и номинального напряжения и проверяется по условиям падения напряжения на нем и по условиям КЗ.
# 25 | 2014-08-13, 00:18




Цитата maslenok ()
Т.е сечение и марка провода выбирается в зависимости от номинальной нагрузки и номинального напряжения и проверяется по условиям падения напряжения на нем и по условиям КЗ.
согласно ПУЭ по условиям КЗ выбираются/проверяются кабели и проводники выше 1кВ.
# 26 | 2014-08-13, 15:07




Цитата Квинто ()
согласно ПУЭ по условиям КЗ выбираются/проверяются кабели и проводники выше 1кВ.
Возможно вы правы. Напомните, плиз, как согласно ПУЭ выбираются провода и защитные автоматы  силовой и осветительной электропроводки до 1000В?
# 27 | 2014-08-14, 00:54




Провода и кабели по длительно допустимому току и по потери напряжения. Автоматы по расчетному току и КЗ.
# 28 | 2014-08-14, 11:37




Есть такие выключатели и предельны ток отключения в 35 кА, далеко не предел.
А если конкретно останавливаться на выключателе с данным номиналом, то ниже прилагаю его краткие технические характеристики и области применения.

Выключатели автоматические ВА58 предназначены для использования в трехфазной электрической сети переменного тока с номинальным линейным напряжением 400В и частотой 50Гц и имеют следующее назначение:
- защита электрических цепей и оборудования от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания);
- оперативное управление участками электрической цепи;
- использование для пусковых комбинаций: выключатель - тепловое реле - контакор.
Выключатели автоматические ВА58 выпускаются в 6 типоисполнениях корпуса с номинальными токами от 12,5 до 800А. Выключатели автоматические ВА58 используются в распределительных щитах, системах управления электродвигателями, системах автоматического ввода резерва.
# 29 | 2014-08-14, 20:51



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Комплектующие по электрике » Выключатели (Выключатели)
Страница 2 из 2«12
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

Ann Ann
Анна Дрофа
Сообщений: 0
nikromannovak nikromannovak
Roman Novak
Сообщений: 0
duryaginey duryaginey
Evgeniy Duryagin
Сообщений: 0
shk shk
Екатерина Шелавина
Сообщений: 4

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр Жук
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 760