все очень красиво но никакой конкретики поэтому предпочитаю ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия ГОССТАНДАРТ РОССИИ" 6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А. ПС если следовать вашей логике. ежели транс 4000 кВА то ток 6000 А и ток КЗ 60 кА - 74 кА, значит автомат С 16 А для таких условий 100 кА Главное что бы автомат остался цел, а то что провод испарится фигня 
|
|
Цитата (Yahuhlya) все очень красиво но никакой конкретики поэтому предпочитаю ГОСТ Р 51732-2001 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ Общие технические условия ГОССТАНДАРТ РОССИИ" 6.5.9 Отключающая способность защитных аппаратов по 6.5.7 должна быть (если иное не оговорено потребителем) не ниже 3 кА на номинальные токи до 25 А, 6 кА - на номинальные токи до 63 А и 10 кА - на номинальные токи до 125 А. ПС если следовать вашей логике. ежели транс 4000 кВА то ток 6000 А и ток КЗ 60 кА - 74 кА, значит автомат С 16 А для таких условий 100 кА Главное что бы автомат остался цел, а то что провод испарится фигня Ток КЗ еще раз вам повторяю ограничивается только подстанцией и вводными распределительными устройствами. Это не означает что при КЗ обязательно будет ток равный максимальной мощности подстанции, для 1 мегаватт - ой это 6 мегаватт, к примеру. Видели когда нибудь секционный автомат на номинальный ток 1500 А, дак вот у них есть такая настройка как отключение по времени при превышении номинального тока, эта настройка настраивается механически, у этих автоматов если зажать этот контакт (сердечник, который по превышении нагрузки отключает), то пойдет отчет времени (с треском как у старой стиральной машины - механический счетчик), после которого отключиться весь секционный выключатель, дак вот это время отключения ставят обычно секунд на 10, а сколько у нас миллисекунд на отключение по току КЗ у обычных автоматов типа ВА88, за это время ни на кабеле особой перегрузки не будет, не тем более на контактах автомата.
|
|
Разговор был об автоматах приближонных к быту да и производству, фиг с ним пусть и релейке на номинал 16 А и о том, что 35 кА там нафиг не надо и КАКИМ боком тут секционники на тысячи ампер с кучей автоматики элегазовыми гасителями дуги и электроприводом вкл/откл и блокировками ???!!!! 
|
|
Цитата (Yahuhlya) Разговор был об автоматах приближонных к быту да и производству, фиг с ним пусть и релейке на номинал 16 А и о том, что 35 кА там нафиг не надо и КАКИМ боком тут секционники на тысячи ампер с кучей автоматики элегазовыми гасителями дуги и электроприводом вкл/откл и блокировками ???!!!! Обычный бытовой автомат на маленький номинальный ток в 16 А, 10 А и так далее имеет номинальная отключающую способность в несколько кА. Вот вам пример ВА 47 100 их много и значения тока у них разные могут быть, введите в поисковике и посмотрите характеристики, там вы увидите значение тока КЗ в 10 кА. Ток КЗ ограничивается подстанцией, просто автомат отключает быстро и проводники не успевают сгореть. Вот какова ваша версии тока КЗ, сколько вы думаете ток КЗ у обычного автомата на 16А, если не верите нам, то предложите свою версию.
|
|
если не верите нам, то предложите свою версию.
моя версия говорит о том, что неоткуда там взятся взятся таким тока и даже при самых больших перестраховках, допусках, запасах - физически более 10 кА - ну никак, как подтверждение и привожу ГОСТ Р 51732-2001. С ВАШЕЙ стороны ни конкретных нормативных сылок ни рассчетов или я не прав.
|
|
Цитата (Yahuhlya) моя версия говорит о том, что неоткуда там взятся взятся таким тока и даже при самых больших перестраховках, допусках, запасах - физически более 10 кА - ну никак, как подтверждение и привожу ГОСТ Р 51732-2001. С ВАШЕЙ стороны ни конкретных нормативных сылок ни рассчетов или я не прав. А я то думал вы вообще не принимаете приставку кило в токе КЗ, на деле конечно ток может и ниже, но этот ток ограничивается возможностями подстанции и характеристиками вводных коммутационных устройств. А ток КЗ в бытовых сетях краткосрочен, что позволяет сохранить проводку в целостности, краткосрочен если выбрать правильно автомат.
|
|
А я то думал вы вообще не принимаете приставку кило в токе КЗ
если Вы более внимателбно прочитаете тему да еще с начала, то поймете, что речь идет об автоматах на небольшее (промышленно) токи 10-100 А и автоматы с исполнением порядка 35 кА, когда реально хватает 4-6 кА, ну в самых крутых случаях 10 кА, но никак не 35 кА.
ПС чего-то выделение глюкает (вся верхняя строка)
|
|
Цитата (Yahuhlya) А я то думал вы вообще не принимаете приставку кило в токе КЗ если Вы более внимателбно прочитаете тему да еще с начала, то поймете, что речь идет об автоматах на небольшее (промышленно) токи 10-100 А и автоматы с исполнением порядка 35 кА, когда реально хватает 4-6 кА, ну в самых крутых случаях 10 кА, но никак не 35 кА. В принципе на это значение не кто особо не смотрит выбирая автомат на освещение небольшого помещения или на розетку для бытовых приборов небольшой мощности. Если спросить электриков на сколько у вас вот этот автомат по току КЗ, то вряд ли сходу кто то ответит. Но бывают случаи когда подстанции идут на более 1000 кВА и тогда ток КЗ соответственно больше, так как он ограничивается трансформатором и коммутационной аппаратурой.
|
|
Цитата Но бывают случаи когда подстанции идут на более 1000 кВА и тогда ток КЗ соответственно больше, так как он ограничивается трансформатором и коммутационной аппаратурой. и что как это скажется на автомате на свет (собственные нужды), что 4,5 кА, что 35 кА - пофиг.
|
|
Цитата Yahuhlya (  ) тогда каким проводом и с какой изоляцией я должен запитать автомат на 16 А для собственніх нужд При выборе проводов для питания автомата должна производиться проверка проводов на термическую стойкость в режиме короткого замыкания. Т.е сечение и марка провода выбирается в зависимости от номинальной нагрузки и номинального напряжения и проверяется по условиям падения напряжения на нем и по условиям КЗ.
|
|
Цитата maslenok (  ) Т.е сечение и марка провода выбирается в зависимости от номинальной нагрузки и номинального напряжения и проверяется по условиям падения напряжения на нем и по условиям КЗ. согласно ПУЭ по условиям КЗ выбираются/проверяются кабели и проводники выше 1кВ.
|
|
Цитата Квинто (  ) согласно ПУЭ по условиям КЗ выбираются/проверяются кабели и проводники выше 1кВ. Возможно вы правы. Напомните, плиз, как согласно ПУЭ выбираются провода и защитные автоматы силовой и осветительной электропроводки до 1000В?
|
|
Провода и кабели по длительно допустимому току и по потери напряжения. Автоматы по расчетному току и КЗ.
|
|
Есть такие выключатели и предельны ток отключения в 35 кА, далеко не предел. А если конкретно останавливаться на выключателе с данным номиналом, то ниже прилагаю его краткие технические характеристики и области применения.
Выключатели автоматические ВА58 предназначены для использования в трехфазной электрической сети переменного тока с номинальным линейным напряжением 400В и частотой 50Гц и имеют следующее назначение: - защита электрических цепей и оборудования от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания); - оперативное управление участками электрической цепи; - использование для пусковых комбинаций: выключатель - тепловое реле - контакор. Выключатели автоматические ВА58 выпускаются в 6 типоисполнениях корпуса с номинальными токами от 12,5 до 800А. Выключатели автоматические ВА58 используются в распределительных щитах, системах управления электродвигателями, системах автоматического ввода резерва.
|