[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Комплектующие по электрике » Выключатели (Выключатели)
Выключатели

Вопрос такой. Есть выключатели с номинальным током на 16А и с номинальной способностью отключения 4.5 кА. Зачем создавать такие выключатели, но номинальной способностью отключения 35 кА? Цена выключателей с номинальной способностью отключения 35 кА на два порядка выше выключателей с номинальной способностью отключения 4.5 кА. Для чего их создавать и для чего они используются?
# 1 | 2013-05-07, 13:06




Выключатели на 16А создаются для обычного освещения использовать мощные выключатели в них нет смысла. Но если вешаются мощные прожектора с лампочками по 500Ват, да еще и несколько и необходимо их включать выключателем, тогда их можно использовать. Но обычно используют для таких целей пускатели, которые управляются обычным 16А-ым выключателем.
# 2 | 2013-05-07, 14:55




Цитата (roman1986)
Вопрос такой. Есть выключатели с номинальным током на 16А и с номинальной способностью отключения 4.5 кА. Зачем создавать такие выключатели, но номинальной способностью отключения 35 кА? Цена выключателей с номинальной способностью отключения 35 кА на два порядка выше выключателей с номинальной способностью отключения 4.5 кА. Для чего их создавать и для чего они используются?
Не совсем понятно использование здесь слова номинальный,смысл ставить выключатели рассчитанные на 16 А, что бы по ним шел ток 35кА, может киллоАмперы это ток кз или что?для ламп типа ДРЛ у которых пусковой ток больше обычно подбирают и автоматы побольше. И я в жизни не видел автомата с номинальным током на 35 кА, а они есть, ток отключения это совсем другое.
# 3 | 2013-05-07, 19:55




Цитата (jeck)
Не совсем понятно использование здесь слова номинальный,смысл ставить выключатели рассчитанные на 16 А, что бы по ним шел ток 35кА, может киллоАмперы это ток кз или что?для ламп типа ДРЛ у которых пусковой ток больше обычно подбирают и автоматы побольше. И я в жизни не видел автомата с номинальным током на 35 кА, а они есть, ток отключения это совсем другое.

номинальный ток 16А, а номинальная отключающая способность 35кА. Отключающая способность автомата, это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат, и при этом данный ток его не разрушит(не произойдет деформаций корпуса, критичных подгораний или спайки контактов, выгорания или расплава материалов корпуса...).
Т.е. это максимальный ток, после которого автомат остается полнотью работоспсобным.
# 4 | 2013-05-07, 20:24 Сообщение отредактировал roman1986 - Вторник, 2013-05-07, 20:25




Это Вам вопрос, скорее, в организацию, проектирующую устройства автоматического отключения. Отрасль энергетики довольно обширна. Раз такие автоматы существуют, то есть в них потребность. А цена зависит от комплектующих компонентов, материалов и способа производства.
# 5 | 2013-05-07, 20:59




Цитата
Вопрос такой. Есть выключатели с номинальным током на 16А и с номинальной способностью отключения 4.5 кА. Зачем создавать такие выключатели, но номинальной способностью отключения 35 кА? Цена выключателей с номинальной способностью отключения 35 кА на два порядка выше выключателей с номинальной способностью отключения 4.5 кА. Для чего их создавать и для чего они используются?
Цитата
номинальный ток 16А, а номинальная отключающая способность 35кА. Отключающая способность автомата, это максимальный ток КЗ, который может отключить автомат, и при этом данный ток его не разрушит(не произойдет деформаций корпуса, критичных подгораний или спайки контактов, выгорания или расплава материалов корпуса...).
Т.е. это максимальный ток, после которого автомат остается полнотью работоспсобным.

прикольно сам задал вопрос, сам на него ответил, а смысл?
в быту да и на производстве 4 кА - хватит з головой, если у вас типа ВРУ (даже до 63 А), то можно на 6 или 10 кА, да и то не из-за пробоя или залипания, а из-за того, что он тупо качественнее (таже пластмасса по толще и в руках не разваливается).
# 6 | 2013-05-08, 23:15




Не встречал автоматов способных погасить дугу от 35 кА, если номинальный ток этих автоматов 16 А. Выключая рубильник через который идет ток в 50 А возникает дуга и если расстояние при выключении рубильника будет 3 - 5 мм то дуга будет гореть секунд 5 - 6 - это из личного опыта, при токе 35 кА автомат на 16 А просто весь выгорит и тогда соединение пропадет.
# 7 | 2013-05-10, 12:59




Цитата
при токе 35 кА автомат на 16 А просто весь выгорит и тогда соединение пропадет.
для слепо глухо немых, обьясните мне дятлу, откуда на автомате 16 А 220 В возмется 35 кА, если там даже 6 кА НЕ ПАХНЕТ !!!
# 8 | 2013-05-11, 09:06




Цитата (Yahuhlya)
для слепо глухо немых, обьясните мне дятлу, откуда на автомате 16 А 220 В возмется 35 кА, если там даже 6 кА НЕ ПАХНЕТ !!!

Ток короткого замыкания зависит не от номинального тока автомата, а от параметров источника напряжения и состояния сети. Например, автомат устанровлен в распределительном устройстве внутри ТП и питает, скажем, освещение ТП. Токи короткого замыкания в этом случае будут огромными, но расцепитель начнет срабатывать согласно характеристике.
# 9 | 2013-06-12, 23:37




Цитата
Токи короткого замыкания в этом случае будут огромными
ага и подключен прямо к шине. У меня на ТП провод 2,5 алюминий и пробки и все согласно нормативке и работает с 73 года. Еще раз спрашиваю, где эти сверх токи.
# 10 | 2013-06-13, 01:43




Энергетика не ограничивается вашейТП smile
# 11 | 2013-06-13, 06:29




Цитата
Энергетика не ограничивается вашейТП
согласен, но даже нормативка допускает до 16 А - 4 кА, до 63 А - 6 кА, но никак не 35 кА, если хотите гляну ГОСТ.
# 12 | 2013-06-13, 08:33




Еще раз повторю, ток КЗ не зависит от номинала автомата. Допустим, распредустройство запитано от трансформатора 1000 кВА-10/0,4. Имеем вводной автомат с номиналом 1500 А. Может быть для этого автомата коммутационная способность 35 кА? Может и должна быть такой.
Далее, после вводного автомата, стоит автомат 16 А, питающий, например, розетки и освещение ТП. Какой по вашему будет ток при КЗ на зажимах этого автомата? Почему он должен быть меньше чем при КЗ на зажимах вводного автомата?
# 13 | 2013-06-13, 13:43




Цитата
Какой по вашему будет ток при КЗ на зажимах этого автомата? Почему он должен быть меньше чем при КЗ на зажимах вводного автомата?
тогда каким проводом и с какой изоляцией я должен запитать автомат на 16 А для собственніх нужд
# 14 | 2013-06-13, 22:22




ПУЭ гл. 1.3 - 1.4
# 15 | 2013-06-13, 22:48



Форум энергетиков и электриков » Электрика, электромонтаж » Комплектующие по электрике » Выключатели (Выключатели)
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

migelgormet migelgormet
Semeon Mogulecki
Сообщений: 0
vasilijsagaj vasilijsagaj
Василий Сагай
Сообщений: 0
liudmila181970 liudmila181970
Людмила Ляшенко
Сообщений: 0
emelyan19682011 emelyan19682011
максим емедьянов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766