Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Какая мощность линии нужна (Сколько кВт необходимо для небольшой парикмахерской пл.30 кв)
Какая мощность линии нужна

Нужен совет специалистов.Купила 1 к. квартиру в жилом доме,теперь вывела ее из жилого фонда и хочу открыть небольшую парикмахерскую.Дошло дело до технических условий РЭС,сказали нужно вести доп. линию с улицы,так как в квартиру идет только 2,2 кВт,а мне надо больше. Советуют дополнительно взять еще 2,8,чтобы всего было 5.Но боюсь,чтобы не было маловато.И сказали поставят автомат на 16 ампер.Достаточно ли мне будет 5 кВт,если там будет стоять кондиционер инверторный (где-то 2,5 кват,водонагреватель на 1,5 квт. ну и будут включаться фены,может еще чайник когда.
# 1 | 2013-04-06, 21:20




Цитата (miss)
кондиционер инверторный
Что это?
# 2 | 2013-04-07, 10:05




Наверное с теплообменником.
# 3 | 2013-04-07, 13:02




Мне кажеться, вас просто водят за нос, так как  16А это не 5кВт. Для 5кВт нужен автомат 25А. Для начала надо посмотреть какой на вводе стоит автомат и какого сечения кабель заходит в квартиру. Может так статься, что ничего менять не надо.
# 4 | 2013-04-18, 15:40



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Какая мощность линии нужна (Сколько кВт необходимо для небольшой парикмахерской пл.30 кв)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766