Дано: источник тока с напряжением 5,2В и силой 15А (компьютерный блок питания). Задача: можно ли и как прокинуть от этого источника питание на расстояние до 50 метров на потребление 5В и 1,2А ?? Питание предполагается по стандартной витой паре (можно использовать пару на полюс).
Если нельзя при этих данных - какое возможно решение данной задачи?
Извиняюсь, если что не понятно - сам в электричестве слаб...
|
Так, как указано, прокладывать ни в коем случае нельзя. В этом случае будет значительная потеря напряжения на конце провода, даже в случае 2-х метрового провода. Если нужно, проведите лучше на расстояние 50 метров напряжение 220 В, а в конце уже подключайте блок питания.
|