Люди, подскажите, с каким запасом выбрать контактор для управления асинхронным двигателем, мощностью 1,5 кВт?
# 1 | 2012-06-17, 00:25




Коммутационная способность контактов, т.е. максимально коммутируемый ими ток должен быть не меньше пускового тока двигателя. Для этого узнайте пусковой ток двигателя и, ориентируясь на него, подберите по справочным данным пускатель или контактор.
# 2 | 2012-06-24, 22:51




При таких мощностях все очень просто, желательно взять значение от номинала по А в два раза больше, уж чтобы наверняка(все ровно по стоимости не намного отличаются, а коммутационные способности увеличатся во много раз). Вам еще необходимо определиться с выбором катушки возбуждения для вашего контактора если 380 то две фазы подается на катушку, если у вас сложная система управления через низковольтную аппаратуру то можно и на 24 вольта (если не ограничивается кнопками пуск и стоп, к примеру управление через микроконтроллер и релюшки. Еще важной особенностью является то как часто будет включаться двигатель, если часто то чем больше площадь контакта тем лучше.
# 3 | 2012-07-19, 18:34




При мощности двигателя 1,5 кВт номинальный ток будет в пределах Iн=3,35А при U=380В. Пусковой ток примерно в 5,5 раз выше. За частую номинал контакторов начинается с 6А по АС3(учтено наличие пусковых токов, возможность возникновение дуги). Далее идет 9А,12А и.т.д. Как было сказано выше, ценовая категория между ними не очень отличается. Поэтому советую как минимум 9А по АС3.
# 4 | 2012-08-14, 18:23



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Выбор контактора
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

sempay0109 sempay0109
Сеня Сеня
Сообщений: 0
telectanya telectanya
Таня Кострицька
Сообщений: 0
migelgormet migelgormet
Semeon Mogulecki
Сообщений: 0
vasilijsagaj vasilijsagaj
Василий Сагай
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766