Расчёт количества огнетушителей

Подскажите, как правильно сделать расчёт количества огнетушителей на здание/ помещение? Всё зависит только от площади? Нет ли зависимости от количества людей и оборудования?
# 1 | 2012-06-17, 00:23




Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03, Есть классы пожаров от А до Е (выбор типа огнетушителя, углекислотным например нельзя тушить высоковольтные электроустановки). На сколько я знаю от количества людей не зависит количество огнетушителей, зависит от класса помещений, замкнутости помещений, наличия стационарных систем тушения, к примеру для таких помещений количество огнетушителей снижается в двое.
# 2 | 2012-07-19, 18:47




Quote (jeck)
углекислотным например нельзя тушить высоковольтные электроустановки

Огнетушителем углекислотным ОУ-5 можно тушить электроустановки находящиеся под напряжением до 10кВ.
# 3 | 2012-07-19, 20:00




Quote (elektro)
Огнетушителем углекислотным ОУ-5 можно тушить электроустановки находящиеся под напряжением до 10кВ.

Вы не совсем правы есть огнетушители углекислотные с примесями ими может и можно тушить 10кВ, а вот ОУ-5 точно до 1000В. И огнетушитель предназначен для тушения огня который не может гореть без доступа воздуха, то есть применять не везде, Ни кому не советую тушить ОУ-5 высоковольтную аппаратуру
# 4 | 2012-07-20, 18:41




Рассчитываются огнетушители согласно ППБ в зависимости от назначения помещения , площади помещения и т.д. Для каждой отрасли народного хозяйства есть свои требования пожарной безопасности.
# 5 | 2012-07-23, 17:11




Все зависит от того есть в помещении стационарные огнетушители, также непосредственно площадь здания. Также в правилах пожарной безопасности у каждого объекта есть свой класс и в зависимости того к кому классу этот объект относиться и устанавливаются огнетушители.
# 6 | 2015-01-22, 12:03




Если речь идет о действующем предприятии (офисным здании) то проще всего выяснить этот вопрос у местного пожарного инспектора. Тем более, что периодически "стимулировать" его материально придется в любом случае...
# 7 | 2015-01-22, 13:20






Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Расчёт количества огнетушителей
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vlad59614 vlad59614
Vladimir Maruschak
Сообщений: 0
avovkulenko932 avovkulenko932
Александр Вовкуленко
Сообщений: 0
igorbykov1981 igorbykov1981
Игорь Быков
Сообщений: 0
zajirkurbonov1 zajirkurbonov1
Зайир Курбонов
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766