Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Какую подстанцию нужно установить (Стоит вопрос, какую подстанцию нужно установить)
Какую подстанцию нужно установить

Здравствуйте, строим 10-и этажный дом, проэктант по внешней електрофикации, утверждает что необходимо устанавливать ЗТП (ссылаясь на какойто старый норматив согласно которому при строительстве жилых домов обязаны устанавливать ЗТП), а заказчик настаивает на КПТ, какую подстанцию реально нужно ставить? если ЗТП то может кто знает на какой именно норматив ссылается проэктант( говорит что номер норматива точно не помнит, но только ЗТП). Помогите разрешить этот вопрос, заранее спасибо!
# 1 | 2016-04-08, 12:48




У Вас должны быть ТУ. Это первое. Втрое - у ж/д 2 категория надежности электроснабжения. Соответсвенно нужно два транса, а это ТП 2х630кВА или 2х400кВА. И последнее - у КТП ограничена мощность, до 250кВА и КТП вообще для другого используется.
# 2 | 2016-04-15, 14:45




норматива нет, всё определяется условиями
# 3 | 2016-10-30, 13:35



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Какую подстанцию нужно установить (Стоит вопрос, какую подстанцию нужно установить)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

rishanglad rishanglad
Light Master
Сообщений: 0
Трясило Трясило
Ярослав
Сообщений: 0
shvaikoinna65 shvaikoinna65
Inna Shvaiko
Сообщений: 0
andriy54335433 andriy54335433
Андрій Томашук
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766