Наибольшее отклонение провода ВЛ

Уважаемые форумчане) Пришел к вам с форума dwg с вопросом.
Задача - определить охранную зону ЛЭП 110 кВ до торгового центра с открытой парковкой.
Нашел следующую информацию:
1) Согласно постановлению N 160 от 24.02.2009 О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства..., при напряжении 110 кВ охранная зона 20 м. Согласно п. 9 Постановления в этой зоне запрещается размещатьдетские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы,
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов...
Т.о. с охранной зоной ЛЭП в зоне открытой автостоянки все понятно - 20 м от крайнего провода никаких паковочных мест не размещать.
2) Согласно ПУЭ7 п. 2.5.216 расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ... при наибольшем их отклонении до ближайших частей... общественных зданий и сооружений - не менее 4 м для ВЛ 110 кВ.

И вот здесь загвоздка, как определить "наибольшее отклонение" проводов?
Расстояние между опорами согласно съемки 333 м. Указано количество проводов и изоляторов: 7 изоляторов, 4пр. + 1пр. У левой опоры указано: 176.52н.пр., у правой: 175.68н.пр., в пролете: 167.71н.пр. Диаметр проводов не указан.
Подскажите, пожалуйста, на основании чего определить наибольшее отклонение провода. Или эту информацию возможно запросить в обслуживающей организации?
# 1 | 2015-10-01, 11:36




А в чем проблема, если охранная зона на 20метров то можете начинать соблюдать. Расстояние в 333метра неприменимы в городских условиях.
# 2 | 2015-10-01, 16:41




Цитата
2.5.104. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) должны быть не менее: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15 м для ВЛ 35 кВ; 20 м для ВЛ 110 кВ; 25 м для ВЛ 150-220 кВ; 30 м для ВЛ 330-500 кВ. В отдельных случаях, по согласованию с заинтересованными организациями, допускается уменьшение указанных расстояний, однако они должны быть не менее приведенных в 2.5.114. Кроме того, расстояния по горизонтали от проводов ВЛ до указанных зданий и сооружений по условиям защиты от радиопомех должны быть не менее указанных в 2.5.114.
 Так ПУЭ повелевает. Или я Вас плохо понимаю, или Вы не тот пункт ПУЭ взяли за основу. Зачем Вам еще рассчитывать наибольшее отклонение проводов, если и так все понятно?  Вы же не ЛЭП проектируете, а выясняете, где можно строить, а где - нельзя.
# 3 | 2015-10-01, 17:07





Цитата Alexzhuk ()
2.5.104. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) должны
Вы цитируете, видимо, неактуальную версию ПУЭ. На сегодняшний момент действует 7ое издание, утв. приказом Минэнерго РФ от 20 мая 2003 г. N 187.
И даже если предположить вашу правоту, то это пункт взят из раздела "ПРОХОЖДЕНИЕ ВЛ ПО НЕНАСЕЛЕННОЙ И ТРУДНОДОСТУПНОЙ МЕСТНОСТИ" (6ое изд.), что не соответствует действительности, т.к. ВЛ проходит по населенной местности.
# 4 | 2015-10-02, 13:06




Цитата Misha ()
А в чем проблема, если охранная зона на 20метров то можете начинать соблюдать. Расстояние в 333метра неприменимы в городских условиях.
Дело в том, что охранная зона подразумевает под собой расстояние до детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов... И к расстоянию до административно-бытовых и общественных зданий отношения не имеет (т.к. эти здания не указаны в перечне Постановления N 160). В связи с этим, расстояние от крайнего провода ВЛ 110 кВ до вышеуказанных зданий регламентируется другим нормативом (видимо, ПУЭ) и, возможно, будет меньше чем 20 м. Все зависит от "наибольшего отклонения."
# 5 | 2015-10-02, 13:12




neryurikovich, Подскажите, пожалуйста, как понять сколько метров от оси до крайнего провода?
Я вышла на СНиП

Но там все завязано от стрелы провеса, а если у меня на съемке не отображается эта информация?
А если смотреть по зонам пляски - так там еще какие-то вертикальные расстояния... Я не могу разобраться, какое в итоге мне нужно расстояние между проводами брать
# 6 | 2015-11-04, 13:20 Сообщение отредактировал anyasl - Среда, 2015-11-04, 13:20



Форум энергетиков и электриков » Техническая зона » Проектирование » Наибольшее отклонение провода ВЛ (Как определить горизонтальное отклонение провода ВЛ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Последние обновленные темы


Популярные темы


Новые пользователи

vostokmetall24 vostokmetall24

Сообщений: 0
zarubino517 zarubino517
Олег Зарубін
Сообщений: 0
kutkoalexander18 kutkoalexander18
Alexander Kutko
Сообщений: 0
creditalpha creditalpha
Alpha Credit
Сообщений: 0

Самые активные пользователи

Goshia Goshia
Igor
Сообщений: 1297
lviv1313 lviv1313
Игорь Вас
Сообщений: 1035
Alexzhuk Alexzhuk
Александр
Сообщений: 954
elektro elektro

Сообщений: 766